ФорумЭксплуатацияНа приборах с2000м (вер 3.00) и Поток-3н (вер.1.05) светиться индикатор "неисправность".Что можно сделать для решения проблемы?

Эксплуатация » На приборах с2000м (вер 3.00) и Поток-3н (вер.1.05) светиться индикатор "неисправность".Что можно сделать для решения проблемы?

На с 2000 м (вер 3.00) мигает индикатор "Неисправность" и "Питание" а на Поток-ЗН (вер.1.05) мигают сразу "Работа","Неисправность" и "Автоматика отключена".Что можно сделать для решения проблемы?

6 лет 5 месяцев назад

avatar
найти неисправности и устранить. Не благодарите)

Волков Андрей 6 лет 5 месяцев назад

Этот подход приветствуется, но он для настоящих профи.

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 5 месяцев назад

Индикация блока Поток-3Н в.1.05 приведена в документации на сайте.
По данной индикации видно, что прибор находится в состоянии "авария прибора" и у него отключена автоматика.
На стр.30 РЭ написано:6)При включении прибора индикаторы «Работа» и «Неисправность» синхронно прерывисто включаются.Выходы прибора выключены, ЗС выключен.
Обнаружен сбой программы микроконтроллера, прибор находится в режиме «Авария прибора».
Обновить программу микроконтроллера (см. п . 4.1.10). Ссылка: https://bolid.ru/files/373/566/potok_3h_ret_jan.pdf
 

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 5 месяцев назад

Ольга Ивановна.
Тогда можно несколько вопросов ( которые скорее всего интересуют не одного меня)
1. По какой причине может произойти сбой  программы микроконтроллера ?
2. Может ли этот сбой произойти не в момент пуско-наладки , а в любой момент эксплуатации.
3. И почему Вы считаете ,что найти неисправность в проводах- это "для профи", а сменить ( обновить )прошивку прибора может легко сделать  каждый ,кто в первый раз столкнулся с прибором ?

Просто объясните " в 2-х словах" что НЕ НУЖНО делать с прибором  (распечатав его из упаковки) что бы не произошёл сбой программы микроконтроллера .

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

1. Как правило, при внешних воздействиях, выходящих за границы нормальных условий эксплуатации.
2. Эти воздействия могут возникнуть на разных стадиях работы системы. Например, случайно при эксплуатации подать напряжение 220В в слаботочные линии.
3. Это была ирония :-)

Напишу , что НУЖНО делать, чтобы минимизировать вероятность сбоев:
- выполнять качественный монтаж, как прибора, так и системы в целом (в соответствии с ПУЭ изд.8, СП6.13130);
- выполнять пуско-наладку оборудования только квалифицированным инженерам предварительно изучившим документацию на оборудование, а также, желательно, просмотревшим видео семинары или однодневные курсы обучения с практической отработкой.
- эксплуатация блока и системы в целом в соответствии с требованиями документации, рекомендациями завода-изготовителя и в соответствии с ФЗ №123, СП5.13130 и сопутствующими нормами по обеспечению пожарной безопасности, в зависимости от типа здания, функционального назначения и других критериев, ужесточающих требования по прокладке линий и установке оборудования.
- выполнение минимально необходимой защиты системы путем установки блоков типа БЗС, БЗЛ, С2000-ПИ.

 

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 5 месяцев назад

в соответствии с ПУЭ изд.8

Ссылаться на несуществующий нормативный документ тоже ирония?

iqqcd 6 лет 5 месяцев назад

ПУЭ изд. 7 является дополнением к ПУЭ изд.6. Издание 8 - совмещенное. Нет не ирония.
http://electrica.pro/sites/default/files/%D0%9F%D0%A3%D0%AD.pdf

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На потоке считать АЦП и изменить параметры переходов в соответствующие состояния.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я попробовал с помощью Orion_Prog загрузить программу для Поток-3Н ничего с индикаторами не изменилось.Загрузал имено Прошивка вер. 1.05 (122 Кб).Может для Поток-3Н (вер 1,05) нужна Прошивка вер. 1.10 (98 Кб) ?.И еще загрузать программу можна с подключенными шлейфами и пускавыми цепями? 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт  с2000м пишет что "обрыв" у шлейфов 19,20,21.Прозвонил все целое.Может быть это программным збоем?

6 лет 5 месяцев назад

avatar
это выходы П1, П2 и П3, заглушите их 1кОм резисторами, да посмотрите ещё раз, будет обрыв выдавать или нет

Волков Андрей 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо.Проверил с резисторами 1 кОм,все работает.Может быть проблема в проводах?Диаметр медного провода 1,5 мм,сечением 1,78 кв.мм  для ПЦ  24 В 140 мА.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Выходы контролируются на КЗ и обрыв, если выход не используется, то к нему подключается оконечный резистор.
Контролируемые цепи тоже контролируются на КЗ и обрыв, если некоторые КЦ не задействованы, то на них подключаются резисторы 4,7 кОм.

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)