Ситуация, по проекту имеем 3 сдания- КПП , АБК, ГАРАЖ .( Делаем ПС ) КПП- С2000м , с2000бик, кдл. АБК- С2000м, с2000бик, кдл(3шт) и! арм Орион про. ГАРАЖ- С2000м, с2000бик, кдл(4шт) По схеме арм и все с2000м соеденены по RS-485. Вопрос, как сделать чтоб в КПП ,АБК и Гараже на с2000м отображалась и управлялась вся ПС .(Вобще это нормально?) или проект хлам. Это мой первый болид, раньше СИНКРОС. С уважением. 6 лет 3 месяца назад Киселев Евгений Николаевич 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можете выложить структурку из проекта? Хотелось бы взглянуть, что там напроектировано. 6 лет 3 месяца назад Кечаев Алексей Борисович 193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
соглашусь, нужна схема, но предварительно - это какой-то бред: с2000м не будет управлять тем, что подключено к другой с2000м, а объединять все с2000м через RS-485 это ещё больший бред, всё равно что пришить человеку лишнюю голову, хотя может там имелось ввиду соединение с2000м по RS-232 с с2000-пи, далее объединение всех с2000-пи через RS-485 и обратно через с2000-пи подключение к компу, но управлять всё равно не получится, да и дешевле тогда уже с2000-езернет поставить. 6 лет 3 месяца назад Волков Андрей 3822БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ такой алгоритм. 1я-подсистема(КПП) 2я-АБК 3-ГАРАЖ и соответствено АРМ. К 1 подсистеме подключить 2шт бик по А,Б (от пульта 2000м) 2я или 3я сработка (пожар и тд) а 1я включит нужную зону (бик).? НАШИ ПОБЕДЯТ!!!!
– Киселев Евгений Николаевич 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
схему чуть позже положу. Выкинуть 2 головы рассматривает руководство но уже оплачено. 6 лет 3 месяца назад Киселев Евгений Николаевич 14положить их в ЗИП ))
иногда с поставщиками можно договориться и вернуть один товар, а взамен взять другой, чтобы деньги не забирать. – Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://cloud.mail.ru/public/8Uob/Sg5ZAsjKQ делаем только КПП, АБК, ГАРАЖ. 6 лет 3 месяца назад Киселев Евгений Николаевич 141. Под каждый пультом С2000-М по 485-му интерфейсу располагается подсистема, управляющаяся с этого пульта.
Нарисован один 485-й интерфейс, что надо поправлять. Разбить здания, каким пультом что будет управляться. Нужны ли вообще пульты в зданиях, или можно обойтись одним на всю ситему. Если будет решено оставлять три пульта, то схему RS-485 между зданиями тоже надо переработать 2. У С2000-ПИ всего 3 интерфейса - RS-232, RS-485, RS-485 изолированный. Надо разобраться, что от чего изолировать. На одно здание, вероятно, будет достаточно отного C2000-ПИ, нет особого смысла соединять их парами, спина к спине. Изолированной части интерфейса 485 достаточно одной пары, без земли, это по поводу двухпарного кабеля меж зданиями. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад с с2000пи мне понятно, напрегает с2000бик 2шт в кпп и 1 в абк .Если делать как хочет заказчик то пульты как подсистемы, голова орион про. А как быть с 2000бик которые в КПП? туда только 4 жилы идут . 2 rs 485 (пульт-пи-арм) и 2 остаются. можно 1бик подключить а еще?
– Киселев Евгений Николаевич 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
последняя редакция от проектеров в КПП с2000бик-2шт в АБК с2000би-1шт. А все остальное также! и 2000пи1 по дплс. Куда мы катимся !? 6 лет 3 месяца назад Киселев Евгений Николаевич 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Больше всего улыбнуло "Извещатель пожарный пламенный адресный". 6 лет 3 месяца назад Кечаев Алексей Борисович 193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ такой алгоритм. 1я-подсистема(КПП) 2я-АБК 3-ГАРАЖ и соответствено АРМ. К 1 подсистеме подключить 2шт бик по А,Б (от пульта 2000м) 2я или 3я сработка (пожар и тд) а 1я включит нужную зону (бик).? НАШИ ПОБЕДЯТ!!!! 6 лет 3 месяца назад Киселев Евгений Николаевич 14Ваши проектеры победят всех!
Пожар из АБК или гаража на КПП как будет передаваться? Через АРМ? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 3 месяца назад удивительно,что арм стоит в помещении где непременно его отключат в конце рабдня а выбор 3х шт 2000м обусловлен "если чтото сломается то остальное будет работать" (вроде логично). Думаю Лучший вариант еще кабель прокидывать в кпп для биков. Чем выше технологии тем больше бумаги (исполниловка это ад)
– Киселев Евгений Николаевич 6 лет 3 месяца назад да, подтянуть с АБК свой 485 и с гаража свой 485, повешать на них по БКИ и тогда с КПП можно будет управлять всем и в случае отключения АРМа криминала уже не случится. Ну и можно повешать по своей БКИ в АБК и гараже, тогда и на месте можно будет управлять.
– Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4135 раз
6 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий