партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение С2000-ПИ к ПК с ОрионПро

Инсталляция, монтаж » Подключение С2000-ПИ к ПК с ОрионПро

День добрый. 
Есть С2000-ПИ. Стоит он после С2000М который по RS485 опрашивает несколько С2000-КДЛ. 
Есть ПК с ОрионПро. 
Расстояние между С2000-ПИ и ПК - 250-300 метров. Улица. 

Вопрос, если взять витую экранированную пару (после С2000-ПИ RS232 же?) и докинуть до ПК - возможно? Или придется ставить репитер? 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Около ПК ставь С2000-Ethernet и по RS485 до С2000-ПИ. 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
С2000-Ethernet вносит дополнительные задержки. В данном случае лучше применить USB-RS485 или C2000-USB.

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3889 раз

ЗАДАН

5 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.