партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПожар от двух вниманий в разных шлейфах

Эксплуатация » Пожар от двух вниманий в разных шлейфах

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Наверное этот вопрос поднимался уже не раз, тем не менее прошу помочь или скинуть ссылку.
Необходимо включить реле на Сигнале-20 и на СП1 от сработок двух датчиков в разных шлейфах Сигнала-20. То есть "Внимание" ШС7 + "Внимание" ШС8 = Пожар, запуск автоматики
Спасибо за помощь

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Уточните,пожалуйста, Сигнал 20 или 20П

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сигнал-20П SMD

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Монтажники напутали, получилось два шлейфа в одном помещении. Перетягивать совсем нет возможности. Вот и хотим запустить от двух датчиков из разных шлейфов. Неужели нет способа? Может как-то через сценарии?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Если версия вашего Сигнала выше 3.хх то попробуйте эти два ШС объеденить в одну зону.

Из РЭ:

− «Пожар» – ШС переходит в это состояние в случае:
-подтверждено срабатывание одного извещателя (после перезапроса); 
-зафиксировано срабатывание двух извещателей (при включенном параметре «Блокировка перезапроса пожарного ШС») в одном ШС за время не более 120 с;
-зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных ШС, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот и хотим запустить от двух датчиков из разных шлейфов. 

Буду резок ,но надеюсь справедлив . Не занимайтесь ерундой и переделывайте всю эту халтуру.
Если у Вас на одном ШС (допустим ) 10 защищаемых помещений и на другом ШС тоже типа этого ,то подумайте к каким последствиям это может привести. Это не "адрес", где 1 извещатель -это один шлейф.
А так же подумайте о тех ,кто будет обслуживать с позволения сказать такой "монтаж".

6 лет 4 месяца назад

avatar
Перетягивать совсем нет возможности. 
Нет возможности или желания? Собрать из двух шлейфов в один в одном помещении, по моему, не такая уж неразрешимая проблема. 
Да и если монтажники накосячили, то пусть раскосячивают.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Должен быть проект и монтажники должны выполнить, согласно, этому документу.  Но Ваш случай подходит под алгоритм включения автоматики "Пожар 2". Внимательно прочитайте Руководство С2000М стр.100. Это Ваш случай Объедените 7 и 8 шлейфы в один раздел. И не чудите с "Вниманием" По "Вниманию" "Пожар" не запускается. Установите соответствующие атрибуты в Сигнале 20П к выбранным шлейфам - задержку 255 и в С2000 Пожар2 по 2-м извещателям. И закройте эту тему. Хватит "каргопольского блуда". 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4469 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.