ФорумЭксплуатацияКак считать конфигурацию с пульта С2000 на компьютер?

Эксплуатация » Как считать конфигурацию с пульта С2000 на компьютер?

Доброго времени суток. Вышел из строя управляющий компьютер с Орион-Про. Предположительно разрушение жесткого диска.
Каким образом считать информацию с пульта, как восстановить управление пожарной сигнализацией с компьютера?
Пошагово, если не затруднит -)

6 лет назад

avatar
установить Орион ПРО, если пульт подключен через с2000-ethernet, то настроить витруальный сом-порт, запустить АБД и Считать конфигурацию из пульта, а далее в АБД надо будет с нуля нарисовать все планы, разместить все области разделов, разместить все извещатели по своим местам.

и настроить уже бэкап базы по расписанию на удалённое хранилище ;)

Волков Андрей 6 лет назад

Если хард подает признаки жизни: раскручивается шпиндель, не стучит головами, опускает флаг Busy, то можно попытаться вытащить с него базу. Это значительно упростит восстановление системы.

Налетов Константин 6 лет назад

Да стучит, в том то и дело

Дюма 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Спасибо.
Пульт подключен через RS-485: PCI плата в компе.
В АБД есть такая опция "Считать конфигурацию из пульта " ?
Есть еще вопросы:
1. Как с раброчего места "пингануть"  пульт, т.е проверить его доступность
2. Как организовать "терминальный" режим для дежурного песонала. Т.е хотелось бы сервер с ядром, базой системы в отдельным помещении, а что-то типа монитора разместить у дежурных?

 

6 лет назад

avatar
скорее через rs232.
там есть функция "Импорт конфигурации пульта из прибора", если эту конфигурацию туда в своё время кто-то ещё записал ;)
1. Ядро опроса, либо в АБД выбрать компьютер, на котором ядро опроса разрешено и запущено и нажать Опрос, появятся все приборы и пульт.
2. Установить Орион у дежурных, без ядра опроса и сервера, а во время установки указать адрес сервера, в АБД на сервере добавить комп дежурных и в его Настройках разрешить только Монитор, ну и галочку на сервер, откуда он будет брать данные.

Волков Андрей 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2.При такой конфигурации ключи USB должны быть на сервере или и там и там?  Также к серверу надо дотянуть кабель RS-232? Какая максимальная длина такой линии допустима? И еще: есть китайский шнурок-переходничек RS-232-USB,используется для прошивки рекламного табло, вот интересно будет ли он работать с пультом? 

6 лет назад

avatar
Какая максимальная длина такой линии допустима?

Практическая длина RS-232 до 10м.

Налетов Константин 6 лет назад

Другой вариант кроме rs232-го соединения пульта с компом есть? 

Дюма 6 лет назад

на сервере. Обычно ориентируются на 15 метров, но по стандарту это для скорости 115200, для 9600 может и больше пойдёт.
если драйвера на него есть и он в диспетчере отображается, то 99% что пойдёт.

с2000-ethernet в качестве преобразователя, иногда бывают сложности в настройке, но обычно работает нормально

Волков Андрей 6 лет назад

Другой вариант кроме rs232-го соединения пульта с компом есть? 

Полно, но непосредственно к пульту подключение только RS-232.То есть рядом с пультом нужно поставить преобразователь (С2000-ПИ, С2000-Ethernet и др., вплоть до GSM-модемов), выход RS-232 преобразователя к пульту, а второй интерфейс в сторону компа. У компа должен быть ответный интерфейс (Ethernet - есть по умолчанию, USB-преобразователь, СОМ-порт с нужным адаптером).

Налетов Константин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)