Есть с200кдл с2000кпб с2000м дымовые адресные датчики пожарный ручник и таблички с сиренами я запраграммировал пульт все работоает только надо вручную на пульте взять пожарный шлейф а также при сработке вручную снять, как сделать чтоб пожарный шлейф брался автоматом? 6 лет 5 месяцев назад Предыбайло Роман Владимирович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В ПС требуется реакция оператора, автоматом, штатными средствами никак. 6 лет 5 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запрет права снятия не поможет? 6 лет 5 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 319"Без права снятия" предполагает "ручные " действия по управлению, а Автоматом ПС не берется. Специально так сделано.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад Похоже по-прежнему ищем пункт конфигурации "Автопостановка из тревоги/ пожара",который трансформировался в "Автопостановку из тревоги".
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад да ничего не трансформировалось, в КДЛке 1.36 (как и в 2.22) есть целых два пункта "Автоматическое перевзятие" и "Автоперевзятие из тревоги", и только второй пункт в новых КДЛках на пожарных шлейфах неактивен. Смотрим на первый пункт и возникает справедливый вопрос - а почему перевзятие то не работает? вот исправили бы на "Автоперевзятие из невзятия", тогда и вопросов было бы чуть меньше.
– Волков Андрей 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий