Добрый день!2й раз в жизни столкнулся с этим девайсом(в первый раз на достаточно большом количестве сп4/24 все относительно нормально заработало)!Система построена следующим образом с2000м(3.03),10 штук кдл(2.22),на каждом кдл по 2 штуки с2000сп4(версия 1.13) которые управляют реверсивными клапанами ДУ и ПД!На сп4 горит индикатор исходного положения(что собственно и должно гореть),индикаторы выхода не горят!На кнопку Тест клапан не реагирует,при сигнале пожар тоже!В упроге программа управления 1,концевики выствлкеы правильно,пульт ошибок не выдает,в ппроге шлейф пребразован в сп4, реле привязано к разделу,программа управления 1(включить)заранее спасибо,не понял как на форум добавить конфиги)) 7 месяцев 10 дней назад ![]() Богдановский Дмитрий Геннадьевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа управления 1 согласно манулу по настройке блока от Болид)) 7 месяцев 10 дней назад ![]() Богдановский Дмитрий Геннадьевич 21При локальном управлении необходимо задать номер программы управления и соответствующие связи между входами и выходами, между выходами и выходами, если требуется учитывать состояние выходов в используемой программе управления, а также, при необходимости, между клапанами и выходами. Для централизованного достаточно задать для выхода программу управления номер 0.
А ведь управление у Вас "централизованное". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 10 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Буду пробовать в понедельник) 7 месяцев 10 дней назад ![]() Богдановский Дмитрий Геннадьевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Изменил конфигурацию ,так ни одна сп4 с места не сдвинулась.... 7 месяцев 8 дней назад ![]() Богдановский Дмитрий Геннадьевич 21реверсивными клапанами ДУ и ПД!На сп4 горит индикатор исходного положения(что собственно и должно гореть),
Если это КДУ ,а не ОЗК,то индикатор "исходного" гореть не должен. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сказать "спасибо"пожаловаться реверсивными клапанами ДУ и ПД!На сп4 горит индикатор исходного положения(что собственно и должно гореть), Если это КДУ ,а не ОЗК,то индикатор "исходного" гореть не должен. – Каргапольцев Артур 15 дней 19 часов назад Индикатор положения гореть должен. Выхода - нет. При нажатии кнопки тест реле отрабатывают? Индикация рабочего выхода должна загореться, сообщение на С2000М о включении реле должно появиться. 6 месяцев 24 дня назад ![]() Матуль Дмитрий Владимирович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
999 раз
7 месяцев 10 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий