Добрый день. В офисе организована трансляция музыки в санузлах. Возникла задача во время работы пожарной тревоги заменять музыку в динамиках на голосовое оповещение от пожарной сигнализации. Голосовое оповещение транслируется через Рупор. Переключаться между источниками аудио при срабатывании пожарной тревоги можно, например, при помощи С2000-СП2, но проблема в том, что у Рупора нет линейного аудиовыхода. Кто-нибудь реализовывал задачу подачи звука на линейный вход усилителя? 6 лет 5 месяцев назад Петров Роман 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рупор то какой? Если 200 то полно преобразователей из 100В сигнала в линейный, например такой(по ссылке 100В и 8Ом): http://www.apart-audio.com/Category/Details5?cat2=APART&cat3=48_INSTALLATION_AIDS&cat4=3300_TOOLS&cat5=3300_TOOLS&productcode=BUZZSTOP-MKIII 6 лет 5 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5566Ну вроде как должен преобразователь этот подойти.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад На простом рупоре выходы на низкоомную нагрузку. Можно взять преобразователь что ставят в автоакустике, но как быть с сертификатами?
– Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Осмелюсь уточнить. Сертификат на "колхоз"?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад Вот именно что колхоз. Хотя вот тут возникает вопрос почему у Рупора нет входа для ГОЧС?
– Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Потому что с появлением Рупора 200 в этом отпал весь смысл.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Аналогичный вопрос,только Рупор исп 1,сейчас там на выход воткнут резистор и подключено к aux входу усилителя. Каким прибором с выходом можно заменить недорого.
– Реуков Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Смотря какой усилитель для оповещения испоьзуется. Например для Jedia, Roxton и Inter-M есть блок цифровых сообщений, по сути диктофон. Можно всё оповещение на трансляционный усилитель повесить (для них даже есть блоки контроля линий оповещения). Или можно взять Соната-К-Л или Соната-К-ЛД, они имеют контролируемый линейный выход.
– Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Посмотрите здесь: http://ervikom.ru/bvt/bst 6 лет 5 месяцев назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Это решение для Рупор-200, у него высоковольтный выход. А у Рупор низколвольтный выход, нужно другое устройство.
– Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Там три устройства на разное напряжение: 15 В, 30 В, 100 В. Может быть на 15 В подойдет. Нужно выяснять сколько выдает рупор с низковольтным выходом.
Посчитаем: Рупор исп. 01 12 Вт при нагрузке 4 Ом: U=6,9 В Рупор вер. 2.хх 10 Вт при нагрузке 4 Ом: U= 6,3 В Рупор вер. 3.хх: 20 Вт при нагрузке 8 Ом: U= 12,6 В – Кузьминов Сергей Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем здравствуйте! Подобный случай у меня работает и с 200тым Рупором и старой модификацией! Сдела проще взял трансформатор от динамика 100/70/50 (с различной мощьностью и продключил его обмотку со стороны динамика через токоограничевающую сборку из реисторов на линейный вход INTER-M усилителя. 6 лет 5 месяцев назад Еременко Константин Юрьевич 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Трансформатор Apart BUZZSTOP-MKIII подошел. Звук не очень громкий получился, но слышно отчетливо. 6 лет 5 месяцев назад Петров Роман 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4667 раз
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий