|
Можно ли отказаться от входной цепи контроля датчика давления дренчерной секции (тип зоны 14) в Uprog для Поток-3Н (канал управления дренчерной секцией)? 6 лет 2 месяца назад Иванов Василий 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Василий. − выход «Пх» («П1»…«П4») – пусковой цепи дренчерной завесы (тип выхода 4); − вход пуска дренчерной завесы (тип входа 15); − вход контроля датчика давления дренчерной завесы (тип входа 14). Данный набор позволяет контролировать состояние исполнительного элемента дренчерной завесы (клапана), пускать его вручную при помощи УДП и контролировать открытие клапана. , но не указан минимально возможный набор. Фактически, при отсутствии у агрегата входа контроля датчика давления дренчерной завесы (тип входа 14) не будет осущевствляться контроль открытия клапана. Все остальное - будет работать. 6 лет 2 месяца назад Кочетков Сергей Андреевич 242Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3449 раз
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий