Нужно оснастить офисные помещения на 3 этажа ОПС. Заказчик хочет КДЛ, СП2, С2000М, РИП-12, ИПР 513-Зам, ДИП-34а, ИК, СМК, "Рупор" и "Таблички". Я так понимаю, ИПР и ДИПы подцепить к КДЛ; "Таблички" и "Рупор" к СП2. Но к чему тогда подключать ИК и СМК? 5 лет 4 месяца назад ![]() Балбеков Егор Александрович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ИК и СМК также подключаются к С2000-КДЛ. 5 лет 4 месяца назад ![]() Налетов Константин 1754Через АР-2, к примеру (если неадресные)
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад Т.е. подключить еще один СП2 исп.02 и от него уже подключить эти датчики?
– Балбеков Егор Александрович 5 лет 4 месяца назад Вам бы теорию подтянуть. Или пригласить людей знающих. Всё это добро потом же ещё настраивать надо.
Если датчики адресные, то так же в КДЛ, если неадресные, то через АР-1,АР-2. – Шапран Сергей 5 лет 4 месяца назад Ребята, указаны С2000-ИК и С2000-СМК, какие АР2???
Таблички к СП2 исп.02. – Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Ну тогда всё кроме табличек в ДПЛС и настраивать) Хотя я уже давно и таблички адресные с сиренами ставлю)
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад С2000-ОПЗ и С2000-ОСТ. Адресные таблички и сирены.
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот тут на структурочке все показано что к чему: https://bolid.ru/production/orion/about-orion/orion_structurnaya_shema.html 5 лет 4 месяца назад ![]() Николаев 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Рупор не надо к СП2, он умеет по RS-485.
Если требуется (или потребуется позже) что бы оповещатели "Выход" постоянно светились (например в "норме"), то СП2 исп. 02 тут не помощник. Лучше сразу использовать КПБ.
– Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад
#ссылка