Интересует,возможен ли запуск с кнопки "Тест" с удалением блокировки и без с2000?Хотел бы управлять приводом жалюзей,но не хотелось бы городить конструктор...локальное управление без пульта и от кнопки очень удобно...

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Нет. Кнопка "ТЕСТ" активна только в режиме Тест, запускаемый с центрального контроллера. 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
В настройках КДЛ есть пункт, блокировать кнопку Тест, тогда только в режиме тест, если в этом пункте поставить "нет", то управление клапаном вполне возможно с УДП например.

Леготин В В 6 лет 5 месяцев назад