партнерский раздел
ФорумПроектированиеРИП-12 ИСП.54 плюс Бокс-12 исп.0

Проектирование » РИП-12 ИСП.54 плюс Бокс-12 исп.0

Всем привет!
Монтируем объект про проекту "горе"-проектировщиков. В расчёте ёмкости АКБ ини пишут применить совместно "РИП-12 ИСП.54"  и "Бокс-12 исп.0". В схеме подключения указали только "РИП-12 ИСП.54" хитрюги.  Отдел снабжения по их спецификации закупил "РИП-12 ИСП.54"  - 1шт. и "Бокс-12 исп.0" - 1шт. Сейчас на объекте стоит задача всё развесить и подключить. В документации "РИП-12 ИСП.54" не нашёл возможности использования боксов совместно с "РИП-12 ИСП.54". Ситуация патовая сроки сгорели.
Вопрос: Возможно ли подключить "Бокс-12 исп.0" параллельно АКБ в  "РИП-12 ИСП.54"?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Подключить то конечно можно, вот только вывезет ли РИП зарядку даже одной батарей на 17Ач?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Вроде должен увеличиться период зарядки АКБ. 

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как то спрашивал в ТП о подключении бокса к РИП с RS-485.
Дали такой ответ:

Для РИП-12 исп.50 (также и для всех РИП с интерфейсом) нет возможности штатного подключения БОКСов.
Как этот РИП работает с БОКС не отрабатывалось и не проверялось.
При подключении БОКС РИП не может контролировать эти АКБ (тестирование на внутреннее сопротивление). Так как данный РИП настроен на измерение емкости 17 Ач аккумуляторов.
При расчете емкости учитывается множество параметров, в том числе номинальная емкость установленных АКБ и ток разряда. Так как у вас в два раза больше емкость, то погрешность измерения возросла (примерно на 30%).
Все будет зависеть от тока разряда, более достоверное значение возможно получить при разряде током около 1А и измерении, когда РИП отключен от сети, до полного разряда с отключением выходного напряжения (шкала заряда до измерения должна показывать значение более 80%)).

В одном месте у нас пришлось поставить, в итоге некорректно рассчитывает емкость АКБ.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Спасибо!

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4389 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.