Эксплуатация » С2000-КПБ КЗ выхода

Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой КЗ выхода на С2000-КПБ версия 3.02. Ситуация возникает на 3 из 5 подключенных выходах.  Линии проверены, МПНы стоят. Токи на выходах - 70-100 мА.
При изучении лога событий пульта С2000М выявлено, что неисправность начинает активно проявляться после окончания работы предприятия, продолжается всю ночь, причём может быть ежесекундно. В рабочее время происходит несколько подобных событий. 
Где копать? В чём может быть дело? 
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На всех выходах только световые оповещатели ВЫХОД. 
Смущает в данной ситуации именно временнАя составляющая.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уточняю: на каждом выходе по нескольку табло.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Уточняю: на каждом выходе по нескольку табло.

Хоть и не очень хороший вариант ,но других пока не вижу.
"Отсекать" частями линию СО и искать таким образом неисправность. Конечно неисправность может быть и в самом КПБ,тогда попробуйте на время сделать "иммитацию". "табличек. 
Провод скорее всего передавлен.А виной тому ,что сработки чаще после окончания раб.смены может быть и   конденсат.
Конечно ,это как предположение.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Нужно замерить напряжение на отрицательной клеме выхода КБП относительно общего питания, если во время выдачи сообщения оно плавает, значит дело в линии, иначе - КПБ.

Морковкин Сергей Михайлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем за советы! Буду заниматься.

6 лет 4 месяца назад

avatar
КЗ выхода может приходить из-за земли на отрицательном проводе, в этом случае никакой просадки не будет.

Морковкин Сергей Михайлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такая же проблема с тремя из шести С2000-КПБ вер.3.04 (обновлены с вер. 3.03), к выходам подключены табло выход. После 1,5 лет эксплуатации выходы с током потребления от 150 до 250 мА  начали выдавать сообщения о КЗ выхода и почти сразу востановление выхода. Неисправность эта начала появлятся с начала на выходе одной КПБ, через месяц на остальных, от времени суток не зависит. КПБ устанолены в разных помещениях. Линии исправны, "земли" нет. Во время сообщения "КЗ выхода" табло "выход" гаснут, через примерно 10 секунд загораются и могут продолжать светиться, т.е. неисправность появляется спонтанно . Когда в настройках Uprog меняю тип КЦ на "без котроля" табло светятся и не гаснут, ток потребления  остаётся такой же. Меняю тип КЦ на "контроль на обрыв", выход отключается и включается как при КЗ, только уже без сообщения о КЗ выхода. Параметр "Тип контроля включенного выхода" на эту неисправность не влияет, влияет тип КЦ с параметром контроль КЗ. В чём может быть причина?

3 года 4 месяца назад

avatar
Тоже наблюдаю примерно такую же картину только на постоянно выключенных выходах (сиренки) с контролем на КЗ и Обрыв. КПБ-шки 2018 г выпуска. По линиям всё излазили, всё чисто. Линии отстояли после монтажа 1-1,5 года и началось. Моё мнение такое: со временем у КПБ что-то устаревает и уплывают параметры по контролю линий (помнится там есть некий не управляемый калибровочный коэффициент). Вот если бы была процедура калибровки под конкретную линию, как у Рокотов, то подобные сдвиги параметров можно было компенсировать.

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Менял КПБ на новую (вер.3,04),  без изменений. Буду пробовать искать возможное влияние эл.помех на линию сравнивая с линиями которые работают нормально.

Ермолин Д В 3 года 4 месяца назад

Коллеги, а если осцилографом цепануться в линию и помимо постоянной составляющей посмотреть переменку на частотах 400-600 Гц? Загадочные проблемы, сочувствую...

Харламов Роман 3 года 4 месяца назад

Решилась проблема с КЗ выхода установкой резистора 1кОм вместо МПН в крайнее табло. И получается что ни какие эл.помехи не влияют на возникновение КЗ выхода. 

Ермолин Д В 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5192 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.