партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-2 и КСС ИО 102-20 А3П (2), нужен ли резистор

Инсталляция, монтаж » С2000-2 и КСС ИО 102-20 А3П (2), нужен ли резистор

Здравствуйте!

Прошу помощи, ибо со слаботочкой почти не работал.

Имеется Контроллер C2000-2 работающий в режиме одна дверь вход\выход, в инструкции которого сказано что геркон нужно подключать через клему door1 через резистор номиналом в 8.2 кОм.

Хочу уточнить, справедливо ли это для всех герконов, у имеющегося извещателя КСС ИО 102-20 А3П (2)(замене не подлежит, дверь сверлить не дадут) характеристики:
минимальное значение силы постоянного или переменного тока - 0,001 А;
максимальное значение силы постоянного или переменного тока - 0,5 А;
минимальное значение коммутируемого напряжения - 0,02 В;
максимальное значение коммутируемого напряжения - 72 В;
максимальное значение коммутируемой мощности – 10 Вт;
выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 Ом;

Итого вопрос: нужен ли при соедиении этого извещателя к контроллеру резистор, и если да, то какого номинала?

Хочу спросить как правильно, а то досталось наследство, и электрозамок периодически не размагничивается при проходе сотрудника. Погрешил на треснувший замок, заменил, дело было не в нем, полез смотреть на контроллер, а там как раз и не увидел резистора, важно ли это?

И как раз попрошу совет, как дальше диагностику вести при залипании?  

6 лет 4 месяца назад

avatar
Не припомню в схеме С2000-2 цепи размагничивания. СКУД будет работать даже без датчика прохода, это дополнительные возможности. ИО 102-20 А3П ничем не отличается от любого другого СМК.

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Товарищи, подскажите. Можно ли геркон в цепи DOOR использовать как тревожный и ставить его под охрану?

Иванов Андрей Львович 6 лет 4 месяца назад

в 2.20 можно, но он будет только охранным, либо он для определения положения двери и т.д. либо он охранный.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Спасибо.
Неизвестно, какая прошивка у автора. Но если у него в двери только один геркон, то в предыдущих версиях С2000-2 ему придётся выбирать, что ему нужнее, охрана с тревогой или контроль прохода.

Иванов Андрей Львович 6 лет 4 месяца назад

в 2.20 можно, но он будет только охранным, либо он для определения положения двери и т.д. либо он охранный.

Вообще то нет. Эти две функции независимы и работают одновременно.
1.16 Шлейфы сигнализации
Назначение для ШС3 и ШС4 типа "Охранный" никак не влияет на использование входов "DOOR1" и "DOOR2" для контроля датчиков открывания двери, а лишь добавляет возможность брать их под охрану. Иногда это позволяет не устанавливать на двери дополнительные охранные извещатели, подключаемые в другие ШС. Если датчики прохода не используются в тактике доступа (параметр считывателя "Датчик прохода" выключен), то при использовании цепей "DOOR1" и "DOOR2" в качестве охранных ШС можно подключать к ним любые охранные извещатели, а не только датчики открывания двери.

Бабаев М. А. 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Резистор может быть установлен непосредственно у извещателя, а не в контроллере. И поставте в цепь паралельно клеммам замка диод, обратно полярности КД410

6 лет 4 месяца назад

avatar
Александр, можно чуть точнее, для тупого?
куда именно ноги диода ставить?

Беницевич Сергей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Минус" диода к положительному проводу, а "плюс" к отрицательному. Как можно, ближе к Электромагнитному замку. Это помогает "снять" остаточную намагниченность в ЭМЗ.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Не помогает, просто защищает выходной транзистор или контакты реле от  выброса напряжения при выключении индуктивной нагрузки. Шутку с маркой диода оценил.Реально работает только схема с конденсатором, где происходит размагничивание затухающим переменным током.

Леготин В В 6 лет 4 месяца назад

Например плата размагничивания at-mgn

1770857 6 лет 4 месяца назад

Сижу над схемой, а полуается у меня нет схемы размагничивания замка что-ли? замок Smartec ST-EL150S на сайте производителяя ничего про схему нет. То есть у меня просто размыкание цепи питания идет при открытии, верно?
Как мне тогда правильнее поступить? что имено поставить параллельно замку?

Беницевич Сергей 6 лет 4 месяца назад

у меня нет схемы размагничивания замка что-ли?

У меня её нет на пятидесяти замках. А она нужна?

Иванов Андрей Львович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё есть схемы по сложнее, когда ставим неполярные электролиты 10-100 мкФ.

6 лет 4 месяца назад

avatar
410 искать долго, https://www.chipdip.ru/product/fr107?from=suggest_product 
FR107 подойдет для целей?

Беницевич Сергей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

электрозамок периодически не размагничивается при проходе сотрудника.

А светодиод на С2000-2 загорается? А реле в это время щёлкает? А напряжение в этот момент пропадает?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Светодиод горид, реле щелкает, напругу....не измерял(

Беницевич Сергей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4845 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.