Добрый вечер друзья. Помогите пожалуйста разобратся в проблеме. 2 года 6 месяцев назад ![]() Рыжов Александр 18Быстрые моргания. Да и еще ДПЛС у нас идёт в кольцо. может быть по пробывать разорвать его?
И сделать 1-2-3-4-5-6-7 и 7 конечный. – Рыжов Александр 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас тоже самое. Из 6-ти Спектронов 20 адрес выходит в такую же неисправность. Отключаем от него на 1 мин. ДПЛС, подключаем, работает полчаса нормально, потом тоже самое. Заменили на новый Спектрон, простоял неделю. Перенесли на другое место, не помогает. Сейчас купили новый Спектрон, опять заменим. Неисправные отправим в Болид в ремонт. 2 года 5 месяцев назад ![]() Боровков Владимир Борисович 12Сдается мне что это глюк, как с СП4 вроде бы если память не изменяет, когда по определенным адресам прибор начинал глючить.
– Киселёв Михаил 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос решился! Заменили датчик на новый! Тот был неисправен! 2 года 1 месяц назад ![]() Рыжов Александр 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |