Здравствуйте. 2 года 6 месяцев назад ![]() Андрусенко Алексей 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нет. ИПГ не измеряет концентрацию. У Вас на парковке должны быть вент установки (В) которые работают по двум порогам на двух скоростях. Газовые анализаторы имеют возможность задавать пороги срабатывания испольнительных устройств, которые управляют скоростями вытяжки паркинга. 2 года 6 месяцев назад ![]() Ситников Алексей Юрьевич 728Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Но согласно описания с сайта на С2000-ИПГ
а согласно руководства по эксплуатации С2000-КДЛ Тип 20 – "Газоизмерительный". ...... При данном типе входа контроллер позволяет измерять значения концентрации газов и создавать системы регулирования. Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие концентрации газа. Для каждого входа задаются значения параметров "Повышение уровня" и "Понижение уровня". Пределы измерения от 0 до 100 ppm. Или я не прав? 2 года 6 месяцев назад ![]() Андрусенко Алексей 3Для начала поинтересуйтесь есть ли сертификат на ИПГ как на измерительное устройство и соответственно прохождение поверки
– Ситников Алексей Юрьевич 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Следом возникает вопрос, на основании чего ИПГ должен быть измерительным устройством? Если по тому что измеряет, то тепловые и дымовые адресные извещатели так же проводят измерения. Но на них метролигический сертификат (пока) не требуется, как и поверка. 2 года 6 месяцев назад ![]() Андрусенко Алексей 3ИПГ ни на каком основании, а вот тот прибор что ставится на парковку и управляет вентиляцией должен соответствовать:
6.3.6 На стоянках автомобилей закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным дежурством персонала. – Ситников Алексей Юрьевич 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почитайте в Интернете статьи по поводу плотности и веса угарного газа по отношению к воздуху. При разных температурах и относительной влажности в помещениях, СО может иметь разные показатели и не всегда легче воздуха. И как утверждают исследователи СО стелится по стенам, и не всегда достигает потолка. А расположение ИПГ, как правило, предусматривается в верхних точках перекрытий. Поэтому для Вашей задачи его использовать нельзя. 2 года 6 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 390Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Например здесь http://www.bad-good.ru/2010/august/article48.html 2 года 6 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 390Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2500 раз
2 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий