Доброго дня. 6 лет 5 месяцев назад Антонов Валерий Владимирович 16Благодарю за подсказку.
решил проблему, убедив заказчика, что с удалённого пульта (с2000-к) нехер снимать. Проверять же надо всё равно, почему сработало. По идее это даже логично и правильно. плохо, что так и не разобрался, почему, но уже клавиатуру забрали (( – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад И кстати, после добавлении в
Разделы - Ангар (первый и единственный раздел) - Шлейф 1 и Шлейф 2 Выдаёт ошибку 1 - Нет связи. Ангар Это потому, что для дымовых тип шлейфа по-умолчанию? – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Нет связи-это нет связи. Проверьте связь с сигналом в ангаре. Адрес сигналу меняли?
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Адрес менял всем, конечно
в ппроге всё по адресам, как определилось, всё совпадает Связь с Сигналом есть. Ведь пульт и клава выдают сообщения о взятии/снятии ШС, при срабатывании тоже оповещение на индикаторах Так? – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверьте тип шлейфов. Второй стоит как пожарный ручной, но почему то оба указаны как входные шлейфы. 6 лет 5 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628Я думал, это правильно.
А что должно быть во входных? – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, Валерий Владимирович!Событие нет связи означает потерю прибора в линии интерфейса RS485 при плановом опросе, так как у вас система с радиоканалом требуется настройка задержек отличных от заводских. Вообще если вы взялись за работу впервые - необходимо прочесть руководства по эксплуатации для с2000 и и Сигнал 20, просмотреть два вебинара о составе исо орион, о конфигурации с2000 м на канале Болид. И если после этого останутся вопросы - задать их здесь. А вы просите за вас поиграть в «угадай что у меня не так?» не удосужившись даже описать как построена система на физическом уровне, не скинув все файлы конфигураций.... 6 лет 5 месяцев назад Осьмаков Андрей 91Согласен, посмотреть надо. Чем и займусь, когда время немного освободится. Но форум в конце концов нужен для вопросов-ответов. Читать можно долго и что-то упустить мелкое, но критичное.
никакой тени. В данном случае действительно так лучше: без проверки склада КПП не должен снимать с охраны. Либо дают сигнал пожарникам, либо тому, кто там проверять должен будет у них. Логика работы понятна и так. А вот тонкости всякие... Неправда, конфиг с ппрога я кинул. Настройки и так поправлены, клава завелась только после правок. Но ошибку выдаёт на локальном участке. После удалённого РПИ - только с2000-к. Пока только в качестве индикатора событий. Разрешат ли им снимать с охраны - сомневаюсь. мы недоделки не сдаём А вот разобраться самому интересно. Люблю я в такое вникать. Просто цейтнот – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Валерий Владимирович, здравствуйте!
Рад вашему отношению к делу! Прошу прощения за резкий комментарии первого поста. Готов помочь в любых вопросах. Имею опыт более 10лет, сами строим системы распределенные и знаю как решить подобные сложности. Прошу не оставлять систему так, будут проблемы при эксплуатации. Нарисуйте структуру с указанием марки кабеля для линий RS485 и длины участков, укажу на ошибки и дам решение. Прошу так же выложить конфигурации сигнала с uprog (а лучше всех приборов) есть подозрения на ошибку которая блокирует управление с пульта. Очень смутила фраза «нажимаю Пуск на пульту» - это относиться к тушению... – Осьмаков Андрей 6 лет 5 месяцев назад Кто такой Антон Валетинович? Здравствуйте, Андрей Викторович!
– Атмасов Александр Эдуардович 6 лет 5 месяцев назад Спасибо! Ошибся, пишу с телефона, в сафари окно редактирования не входит в экран -:(
– Осьмаков Андрей 6 лет 5 месяцев назад Андрей Викторович , спасибо, уже не актуально. Объект сдали первичку. Так что на другой завтра. А вот там веселуха будет) Времени до конца месяца, правда. Пока потихоньку начал смотреть вебинар первый.
По объекту всё норм, заказчика устроила только индикация на клавиатуре. С пульта взятие/снятие работает, ручники и оптика тоже, сирена и лампы тоже норм. Сейчас трое суток тест, потом новая приёмка. А вот на другом объекте 2+1 этажа. Ну, начну, конечно, сам, там ещё немного монтажа. А вот потом... :)Так что ещё вернусь с вопросами, поди :) – Антонов Валерий Владимирович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне кажется что проблема в нестабильной связи. Ведь С2000-К отправляет команду не на Сигнал-20, а на С2000М, а тот уже решает управлять или нет. 6 лет 5 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 319Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4468 раз
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад
#ссылка