Добрый день! 
Существует ли ограничение на количество извещателей ДИП-34А-04 с изолятором на ДПЛС, аналогично отдельным корпусным БРИЗ? На сайте информации никакой не нашел по поводу ограничений.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Отписалась техподдержка по данному вопросу. Для ДИП-34А-04 ограничения такие же как и для БРИЗ.Т.е. 40 шт. на линию, если более то только по расчету. Вопрос снят.

Низамутдинов Эдуард Ильгизович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ограничение есть, и оно обосновывается только максимальным токопотреблением от КДЛ.

6 лет 3 месяца назад

avatar
По паспорту токопотребление 0,5мА, что аналогично ДИП34А-03. И как понять? 

Низамутдинов Эдуард Ильгизович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так в итоге, возможна ли корректная работа системы,  с более чем 40 датчиков на линии?

5 лет 6 месяцев назад