партнерский раздел
ФорумПроектированиеДИП-34А-04

Проектирование » ДИП-34А-04

Добрый день! 
Существует ли ограничение на количество извещателей ДИП-34А-04 с изолятором на ДПЛС, аналогично отдельным корпусным БРИЗ? На сайте информации никакой не нашел по поводу ограничений.

2 месяца назад

avatar
Отписалась техподдержка по данному вопросу. Для ДИП-34А-04 ограничения такие же как и для БРИЗ.Т.е. 40 шт. на линию, если более то только по расчету. Вопрос снят.

Низамутдинов Эдуард Ильгизович 1 месяц 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ограничение есть, и оно обосновывается только максимальным токопотреблением от КДЛ.

2 месяца назад

avatar
По паспорту токопотребление 0,5мА, что аналогично ДИП34А-03. И как понять? 

Низамутдинов Эдуард Ильгизович 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)