Доброго дня.
После перепрошивки приборов с С2000-Ethernet на версию 2.60 увеличилось время PINGа и он стал плавать.
До перепрошивки было 4-5 мс, после 13 – 49 мс. Приборы работаю в режиме slave.
С чем это связано?
 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день.

В С2000-Ethernet v2.60 внесены правки по части работы в локальной сети согласно стандратам TCP/IP. Время ответа на команду пинг может увеличиться, а может остаться прежним, в зависимости:
1. от архитектуры локальной сети;
2. от того присутсвует ли IP ПК, с которого отправляется команда, в списке удалённых устройств C2000-Ethernet (если прибор не в режиме Config);
3. от разновидности трафика локальной сети.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И в очередной раз. Выпустили новую версию прошивки, а рассказать об этом забыли... Стабильность.

6 лет 4 месяца назад

avatar
В C2000-Ethernet версии v2.60 cписок изменений относительно предыдущей v2.55 минимален.
  1.  Для всех режимов общие модернизации работы прибора в локальной сети.
    Обновление приборов актуально, если трансляции трафика осуществляется через VPN-туннель и приходилось сталкиваться с блокировкой трафика после сбоев с интернетом. В конфигурации прибора в этом случае обязательно отключить параметр "Использовать один UDP-порт на приём/передачу". Ограничение - отключение этого параметра делать нельзя, если прибор транслирует данные на C2000-Ethernet v1.15.
    Обратите внимание, С2000-Ethernet предыдущих версий при работе через шлюз отвечали на команду ping даже при неправильно заданном шлюзе (сама трансляция UDP-данных при этом не работала). Начиная с v2.60, если в конфигурации прибора указан неверный шлюз, прибор не будет отвечать на команду ping, инициированную из другой подсети (приведено в соответствие со стандартами протоколов TCP/IP).
  2. Для режима «Slave» снято ограничение по использованию прибора Орион с адресом 1 в удалённом интерфейсе. Для снятия ограничения достаточно обновить только центральный прибор С2000-Ethernet-Slave.

Сигуа Ольга 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4409 раз

ЗАДАН

6 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.