ФорумПроектированиеИзвещатели над подвесным потолком, максимальные расстояния

Проектирование » Извещатели над подвесным потолком, максимальные расстояния

Добрый день, согласно СП5. п.13.3.10 расстояния между извещателями над подвесным потолком допускается увеличивать в 1,5 раза.
При этом в заполоточном пространстве имеются венткороба и водяные трубы различных сечений ( от 01 до 0,5м), 
При этом пункт 13.3.8 говорит об уменьшении площади контроля извещателем при наличии "Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м", приравнивается ли венткороб к строительной конструкции?
Также "При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%." КАКИЕ ЧАСТИ имеются в виду, части чего?

В ИТОГЕ: какие максимальные расстояния между извещателями возможны над подвесным потолком при данных условиях??

5 лет 8 месяцев назад

avatar
https://construction_materials.academic.ru/10483/Строительная_конструкция Строительные конструкции – часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.[ГОСТ Р 52086-2003]
Выступающие части потолка - балки, лепнина, колонны и т.д.

Однозначно ответить сложно, так как я практик, но вам надо ещё рассчитывать пожарную нагрузку, объёмы запотолочного пространства и т.д.

Исходя из вашего вопроса если потолок ровный, то датчики размещаются в 1.5 раза увелич. расстояниях, но это без учёта наличия вентиляции и труб.

Гиниятуллин Леонид 5 лет 8 месяцев назад

В том то и вопрос, что Вент короба к строительным конструкциям не относятся, соответствовенно получается,что их можно не учитывать при проектировании, но во втором обзаце говорится уже не про строительные конструкции, а про выступающие части...что за части, и части чего, не указано.
Отсюда и вопрос, как быть?

Татьяна 5 лет 8 месяцев назад

Сказано же, про выступающие части на потолке, то бишь потолок неровный. А про вентиляцию и трубы это другой раздел и другие таблицы, которые тоже влияют.

Гиниятуллин Леонид 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Татьяна, тут нужно просто понять, для чего это все нужно. Все просто, выступающие части от перекрытия становяться барьером для попадания частиц дыма в камеру извещателя, т.е. увеличивают время реагирования извещателя на дым... поэтому, нужно учитывать все, и короба, и пожарную нагрузку

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Согласен с Александром.
Попробуйте рассуждать логически - дым стремится вверх.
Вент-короба являются препятствием для распространения.
Датчик стоит за вент-коробом.
Время обнаружения пожара складывается из следующего времени - время достижения первого дыма пололка,  время заполнения ниши ограничеснной конструкциями (причем нужно понимать что дым будет распронятся по потолку во всех направлениях по пути наименьшего сопротивления - то есть там где нет преград из венткоробов), время на переток дыма из одной полости потолка в другую, время на достижение необходимой концетрации в месте установки дымового извещателя.

В некоторых случаях, датчик расположенный на значительному удалении от очага пожара, но в одной нише потолка, сработает раньше чем, стоящий рядом, но за преградой.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Это все конечно прекрасно,
НО с одной стороны есть Заказчик,который тоже не дурак и с СП5 ознакомился и про увеличение в 1,5 раза с курсе.
А с другой стороны есть пожарный + хотелось бы сделать правильно, а с другой Заказчик, который хочет потратить как можно меньше денег.
Так вот и вопрос - как сделать все правильно и не потратить лишнего?
 

Татьяна 5 лет 8 месяцев назад

Уже объяснили, выбор за вами, если вы проектировщик, то решать вам. Ответственность за проект нести тоже вам, а не заказчику

Батанов Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так вот и вопрос - как сделать все правильно и не потратить лишнего?

Сделать проект по всем требованиям. А уж заказчик пусть сам решает как он будет делать - вся ответственность на нём. Сколько он потратит - его проблемы. От вас я так понял нужен проект? Делайте его по всем требованиям. Вот и всё. Если монтаж тоже ваш, то суть от этого не меняется. В том случае и вся ответственность на вас. Делайте нормально сразу. Дело не в деньгах, поверьте. Мало ли что там заказчик хочет. Дёшево - никогда не будет качественно и хорошо. Проверено уже.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Поддерживаю. По последним данным попавшим в СМИ по "Зимней вишне", интегратор запросил 7 млн. за приведение всей пожарки в рабочее состояние, т.к. она была сделана до них и похоже никогда и не работала, директор отказалась. Теперь под следствием и директор, и интегратор, и ещё куча народу.

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4745 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.