Добрый день, согласно СП5. п.13.3.10 расстояния между извещателями над подвесным потолком допускается увеличивать в 1,5 раза. 6 лет 5 месяцев назад Татьяна 61В том то и вопрос, что Вент короба к строительным конструкциям не относятся, соответствовенно получается,что их можно не учитывать при проектировании, но во втором обзаце говорится уже не про строительные конструкции, а про выступающие части...что за части, и части чего, не указано.
Отсюда и вопрос, как быть? – Татьяна 6 лет 4 месяца назад Сказано же, про выступающие части на потолке, то бишь потолок неровный. А про вентиляцию и трубы это другой раздел и другие таблицы, которые тоже влияют.
– Гиниятуллин Леонид 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Татьяна, тут нужно просто понять, для чего это все нужно. Все просто, выступающие части от перекрытия становяться барьером для попадания частиц дыма в камеру извещателя, т.е. увеличивают время реагирования извещателя на дым... поэтому, нужно учитывать все, и короба, и пожарную нагрузку 6 лет 4 месяца назад Батанов Александр Владимирович 810Согласен с Александром.
Попробуйте рассуждать логически - дым стремится вверх. Вент-короба являются препятствием для распространения. Датчик стоит за вент-коробом. Время обнаружения пожара складывается из следующего времени - время достижения первого дыма пололка, время заполнения ниши ограничеснной конструкциями (причем нужно понимать что дым будет распронятся по потолку во всех направлениях по пути наименьшего сопротивления - то есть там где нет преград из венткоробов), время на переток дыма из одной полости потолка в другую, время на достижение необходимой концетрации в месте установки дымового извещателя. В некоторых случаях, датчик расположенный на значительному удалении от очага пожара, но в одной нише потолка, сработает раньше чем, стоящий рядом, но за преградой. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад Это все конечно прекрасно,
НО с одной стороны есть Заказчик,который тоже не дурак и с СП5 ознакомился и про увеличение в 1,5 раза с курсе. А с другой стороны есть пожарный + хотелось бы сделать правильно, а с другой Заказчик, который хочет потратить как можно меньше денег. Так вот и вопрос - как сделать все правильно и не потратить лишнего? – Татьяна 6 лет 4 месяца назад Уже объяснили, выбор за вами, если вы проектировщик, то решать вам. Ответственность за проект нести тоже вам, а не заказчику
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так вот и вопрос - как сделать все правильно и не потратить лишнего? Сделать проект по всем требованиям. А уж заказчик пусть сам решает как он будет делать - вся ответственность на нём. Сколько он потратит - его проблемы. От вас я так понял нужен проект? Делайте его по всем требованиям. Вот и всё. Если монтаж тоже ваш, то суть от этого не меняется. В том случае и вся ответственность на вас. Делайте нормально сразу. Дело не в деньгах, поверьте. Мало ли что там заказчик хочет. Дёшево - никогда не будет качественно и хорошо. Проверено уже. 6 лет 4 месяца назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Поддерживаю. По последним данным попавшим в СМИ по "Зимней вишне", интегратор запросил 7 млн. за приведение всей пожарки в рабочее состояние, т.к. она была сделана до них и похоже никогда и не работала, директор отказалась. Теперь под следствием и директор, и интегратор, и ещё куча народу.
– Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5203 раза
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Выступающие части потолка - балки, лепнина, колонны и т.д.
Однозначно ответить сложно, так как я практик, но вам надо ещё рассчитывать пожарную нагрузку, объёмы запотолочного пространства и т.д.
Исходя из вашего вопроса если потолок ровный, то датчики размещаются в 1.5 раза увелич. расстояниях, но это без учёта наличия вентиляции и труб.