партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпотерян прибор

Инсталляция, монтаж » потерян прибор

периодически с2000м выдает сообщение потерян прибор, через некоторое время его находит. проверил и линию связи и согласующ сопративление. ничего не помогает((

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Вариантов море-rs 485 с его 0, может длина, может блоки питания, может сам прибор, итд.

Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 8 месяцев назад

Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 8 месяцев назад

Имеется С2000м,сигнал-20, с2000-пп. Пытаемся настроить удаленный мониторинг. При наличии с2000-пп идет потеря прибора. при её отключении система работает штатно.
 

Румянцев Евгений 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

У меня был подобный случай. Пропадали три прибора из середины линии связи. Оказалось - повредили изоляцию на кабеле и голая жила контачила с перекрытием.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Повторюсь линия связи, блоки питания в норме. с2000м новый! Без с2000ПП все работает штатно. При попытке поставить или снять  на охрану вылезает сообщение потерян прибор (с2000пп и сигнал 20)

Румянцев Евгений 9 лет 8 месяцев назад

Боюсь советовать,но уточните-в како режиме ПКУ!
"компьютер" или "принтер" !Возможно в этом дело!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

от безнадеги во всех режимах попробовали.

Румянцев Евгений 9 лет 8 месяцев назад

А индикатор что показывает(исправен или нет)?
Возможно "джампера" не так установлены?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Смотрите питание на приборе который теряется, причем не только вольты, но и амперы. В случае вольтажа удовлетворяющего требования, считайте всю нагрузку подключенную к Сигнал-20 и сравнивайте с заявленными характеристиками. Рассказываю свой случай, все оборудование стояло в одном корпусе здания, а С2000М и С2000-БКИ в другом, питание и интерфейс на пульт с БКИ приходили с корпуса в котором установлены остальные приборы. Так вот, в дежурном режиме все работает, вольтаж на приборах 11,8 В, но стоит только сработать датчику или даже с пульта включить какое нибудь реле, то сразу теряется БКИ. Поставили на пульт и БКИ свой блок питания, работает как часы.

Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11.8В в дежурном - уже подозрительно. Блоки питания в таком расслабленном режиме выдают 12.5-12.7В.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Линия длинная, поэтому и потеря напряжения. Плюс к тому же мои умельцы кинули кабель четверку на интерфейс и 12 вольт 0,2 мм  сечением.

Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После изменения прошивки с 1.22 на 1.24 все встало на свои места. Все работает.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)