Всем доброго времени суток :) Пподскажите пожалуйста решение проблемы.
Есть обёект на котором установлен С2000 АСПТ и пульт С2000М подлюченные между собой RS485 ( длинна линии 200м). Пульт выдает все отработки АСПТ как надо, кроме цепи двери. При открытии двери  пульт теряет прибор АСПТ. помогите пжлст 

3 года 1 месяц назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Для локализации неисправности подключите вместо цепи ДС двери резистор 4,7 кОм. Шунтируйте его другим, 1,5 кОм и смотрите реакцию на пульте.
Если события идут и прибор не теряется - неисправна  цепь ДС двери. Если нет - неисправен С2000-АСПТ или проблемы со связью.
Соединение клеммы "0В" С2000-АСПТ с клеммой "0В" С2000-М  может решить проблему со связью. 

3 года 1 месяц назад

avatar
А не может быть что СМК на двери в разрыв интерфейса расключили? Ну так между прочим, умельцев то много.

Киселёв Михаил 3 года 1 месяц назад

Откиньте от интерфейса прибор и протестируйте его в "автономном"
режиме!Что покожет!

Каргапольцев Артур 3 года 1 месяц назад

Да по любому интерфейс "в дверь" расключен.

Киселёв Михаил 3 года 1 месяц назад

Уверены? Проблемы RS485 встречаются очень часто из-за того, что интерфейсоукладчики не очень себе представляют, какие ошибки они могут совершить при банальном подключении. "Нарушение ТШС" от АСПТ - сигнал ни к чему не обязывающий и ничего не говорящий: может дверь открыли, а может и лампочки зажглись.

Петухов Андрей 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Из частых проблем:
1)СМК пробивает на железную дверь.
2)СМК включено без ограничительного резистора.

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иногда помогает, джампер скинуть, если приборов много...

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1225 раз

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.