партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНЕРВОТРЁП

Инсталляция, монтаж » НЕРВОТРЁП

Всем доброго времени суток :) Пподскажите пожалуйста решение проблемы.
Есть обёект на котором установлен С2000 АСПТ и пульт С2000М подлюченные между собой RS485 ( длинна линии 200м). Пульт выдает все отработки АСПТ как надо, кроме цепи двери. При открытии двери  пульт теряет прибор АСПТ. помогите пжлст 

9 лет 4 месяца назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Для локализации неисправности подключите вместо цепи ДС двери резистор 4,7 кОм. Шунтируйте его другим, 1,5 кОм и смотрите реакцию на пульте.
Если события идут и прибор не теряется - неисправна  цепь ДС двери. Если нет - неисправен С2000-АСПТ или проблемы со связью.
Соединение клеммы "0В" С2000-АСПТ с клеммой "0В" С2000-М  может решить проблему со связью. 

9 лет 4 месяца назад

avatar
А не может быть что СМК на двери в разрыв интерфейса расключили? Ну так между прочим, умельцев то много.

Киселёв Михаил 9 лет 4 месяца назад

Откиньте от интерфейса прибор и протестируйте его в "автономном"
режиме!Что покожет!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 4 месяца назад

Да по любому интерфейс "в дверь" расключен.

Киселёв Михаил 9 лет 4 месяца назад

Уверены? Проблемы RS485 встречаются очень часто из-за того, что интерфейсоукладчики не очень себе представляют, какие ошибки они могут совершить при банальном подключении. "Нарушение ТШС" от АСПТ - сигнал ни к чему не обязывающий и ничего не говорящий: может дверь открыли, а может и лампочки зажглись.

Петухов Андрей 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Из частых проблем:
1)СМК пробивает на железную дверь.
2)СМК включено без ограничительного резистора.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иногда помогает, джампер скинуть, если приборов много...

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН