Здравствуйте! Задался вопросом по настройке С2000-2. Настроить нужно так : по однократному предявлению карты реле замыкается на все время т.е. магнитный замок включается, а по повторному предявлению открывается на все время до следущего предявления. Короче сижу я в кабинете, дверь разблокирована ко мне могут зайти все, встаю выхожу пик картой дверь закрылась, вернулся пик картой дверь открылась и стоит открытая пока опят не ушел. Вообщем вопрос можно ли так настроить С2000-2. То что прочитал в мануале не понятно, физически в контроллере программа управления реле только на время. 6 лет 4 месяца назад Денис Игоревич 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напрашивается самый простой способ: делаете "открывающий" тип карты. При первом поднесении открывается свободный доступ, при повторном - доступ возвращается в нормальный режим. 6 лет 4 месяца назад Кечаев Алексей Борисович 193Я извеняюсь а по подробней можно пожалуйста конкретно что сделать, отталкиваясь от заводских настроек контроллера
– Денис Игоревич 6 лет 4 месяца назад В UProg на вкладке "Ключи" для Вашей карты в поле "Тип ключа" вместо "Основной" указываете "Открывающий".
– Кечаев Алексей Борисович 6 лет 4 месяца назад Должно быть достаточно. Учтите только то, что некоторые замки постоянная подача питания может вывести из строя. В большей степени это касается некоторых электро-механических замков и защёлок. В РЭ на С2000-2 всё это дело написано и описано как оно работает.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад Ну с магнитным проблем быть не должно)
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад Поясните, пожалуйста, два момента.
– Иванов Андрей Львович 6 лет 4 месяца назад 1. Запереться можно при определенных условиях.
2. Не пробовал, но наверное можно, создав комбинированный уровень доступа (поставить галочку "Хозорга н") – Кечаев Алексей Борисович 6 лет 4 месяца назад 1. Да, поднесении карты, если доступ открыт, он восстановиться.
2. Вроде как можно, из РЭ на С2000-2 вер. 2.02 и 2.20: Для управления взятием/снятием ШС с помощью комбинированных идентификаторов (доступ + взятие/снятие, "Открывающий" + взятие/снятие, "Закрывающий" + взятие/снятие) необходимо предварительно перевести контроллер в режим "Готовность к взятию/снятию". – Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад 2. Вроде как можно, из РЭ на С2000-2 вер. 2.20: Не совсем так. Зависит от версии контроллера и считывателя. – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 4 месяца назад Походу от версии контроллера не зависит.
РЭ на версии 1.10, 1.15, 1.20: Если для уровня доступа установлены оба параметра "Доступ" и "Хозорган", то ключи с данным уровнем доступа являются комбинированными (совмещающие несколько функций): – доступ + взятие/снятие ШС (тип ключа "Основной"); – открытие/восстановление доступа + взятие/снятие ШС (тип ключа "Открывающий"); – закрытие/восстановление доступа + взятие/снятие ШС (тип ключа "Закрывающий"). Да и считыватель любой подойдет, если ТМ то все просто, если wiegand то дополнительно вывести кнопку. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Ну значит вы правы наверно... Просто был случай, когда на объекте стояли прокси3а и контроллер с мкой старые , и как не выёживался, но сделать так и не получилось. Хотя в мануале было про переход в режим взятие-снятие без перевода в режим готовности.
Глянул по прошивкам, может 1.21, но не факт, счас уже не помню... – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 4 месяца назад Удержание карты? Это только если считка по ТМ работает (так как код передается постоянно, пока карта находится в зоне действия считывателя) и задано время удержания карты, не знаю как на старых, но на новых, если идет управление разделами, то надо назначить атрибут ХО без выбора собственных ШС контроллера для УД, тогда начинает работать по удержанию.Если считыватель подключен по wiegand то надо ставить дополнительную кнопку, так как код карты по wiegand передается однократно, сколько не держи карту у считки, контроллер просто не поймет что от него требуется.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Ну ставил инт тм, код считывался и работал, поэтому полагал, что по удержанию должно все ок быть, ибо ин-т между считкой и контроллером, а не картой и контр., но не там то было... Ну наверно я все таки запутался тогда... Давно это было)
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |