партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияRS-485

Эксплуатация » RS-485

Подскажите ребята решение проблемы:  объект состоит из нескольких зданий в каждом приборы, связаны были кольцом по 485 интерфейсу. Была гроза и начали отваливаться приборы. Разорвали кольцо все восстановилось. Ч/з пару дней снова гроза и сейчас на БКИ светомузыка, пропали приборы. Связаны ТППэПЗ кабелем ч/з колодцы.
Что может выйти из строя?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Проверьте блоки питания. Возможно какой то из них вышел из строя и валит интерфейс.

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Забыл сказать в каждом здании стоят на входе и выходе линии C2000-ПИ 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Ну ПИ в первую очередь и проверяйте. Далее по списку приборов.
А вообще на входе и выходе должна стоять нормальная грозозащита, типа Hakel или ОВО Батерман. И только потом идти ПИ.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

Спасибо пробую, только как понять что ПИ крякнуло

Шостак Александр Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

так поставить новую ПИ, или избавиться от ПИ на время проверки, хотя там наверное там такие наводки полетят

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

У вас пропадание связи по 485-му железное, её совсем нет, или просто ошибки сыпет? Если совсем нет - то отключить всё, и подключать кабель кусочками, первое здание врубил - работает, второе - ещё работает.
Вольты полезно измерять между А, В, GND, по ним всё видно.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за подсказку, будем проверять!

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот хотелось бы непосредственно от техподдержки услышать - какое напряжение должно быть между A и B, между A и GND, между B и GND.
Естественно, измеренное стрелочным прибором - на цифровом не углядишь.
Ну и неплохо бы узнать амплитуды, если в те же точки ткнуть осциллографом.
Так-то у меня свои наблюдения есть, но интересно, что производитель скажет.

P.S. Не дожидаясь ответа ТП, выложу свои измерения. Может кому пригодится.
Итак, эксперимент на столе. Из приборов - то, что было под рукой.
С2000М с прошивкой 2.07 и С2000-КДЛ с прошивкой 1.46. На КДЛ-е подключен штатный согласующий резистор.
Чем измерял: Ц4342-М1 и осциллограф (модель не помню).

Ц-шка на пределе 5В постоянки.
RS485A относительно RS485B: 1,3В
RS485A относительно GND: 2,9В
RS485B относительно GND: 1,5В

Осциллограф (вход на DC).
RS485A относительно RS485B: от +4В до -3,8В
RS485A относительно GND: +4В
RS485B относительно GND: +3,9В

Недавно замерял Ц-шкой на объекте. Один пульт и несколько десятков приборов. Точка измерения довольно далеко от пульта. Между RS485A и RS485B было 1,2В.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3861 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Интерфейс RS-485

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.