Подскажите ребята решение проблемы:  объект состоит из нескольких зданий в каждом приборы, связаны были кольцом по 485 интерфейсу. Была гроза и начали отваливаться приборы. Разорвали кольцо все восстановилось. Ч/з пару дней снова гроза и сейчас на БКИ светомузыка, пропали приборы. Связаны ТППэПЗ кабелем ч/з колодцы.
Что может выйти из строя?

18 дней 3 часа назад

avatar
Проверьте блоки питания. Возможно какой то из них вышел из строя и валит интерфейс.

Пушкарёв Николай Павлович 18 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Забыл сказать в каждом здании стоят на входе и выходе линии C2000-ПИ 

18 дней 2 часа назад

avatar
Ну ПИ в первую очередь и проверяйте. Далее по списку приборов.
А вообще на входе и выходе должна стоять нормальная грозозащита, типа Hakel или ОВО Батерман. И только потом идти ПИ.

Ситников Алексей Юрьевич 17 дней назад

Спасибо пробую, только как понять что ПИ крякнуло

Шостак Александр Юрьевич 16 дней 21 час назад

так поставить новую ПИ, или избавиться от ПИ на время проверки, хотя там наверное там такие наводки полетят

Волков Андрей 16 дней 19 часов назад

У вас пропадание связи по 485-му железное, её совсем нет, или просто ошибки сыпет? Если совсем нет - то отключить всё, и подключать кабель кусочками, первое здание врубил - работает, второе - ещё работает.
Вольты полезно измерять между А, В, GND, по ним всё видно.

Андрей, Ростов на Дону 16 дней 19 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за подсказку, будем проверять!

18 дней 2 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот хотелось бы непосредственно от техподдержки услышать - какое напряжение должно быть между A и B, между A и GND, между B и GND.
Естественно, измеренное стрелочным прибором - на цифровом не углядишь.
Ну и неплохо бы узнать амплитуды, если в те же точки ткнуть осциллографом.
Так-то у меня свои наблюдения есть, но интересно, что производитель скажет.

P.S. Не дожидаясь ответа ТП, выложу свои измерения. Может кому пригодится.
Итак, эксперимент на столе. Из приборов - то, что было под рукой.
С2000М с прошивкой 2.07 и С2000-КДЛ с прошивкой 1.46. На КДЛ-е подключен штатный согласующий резистор.
Чем измерял: Ц4342-М1 и осциллограф (модель не помню).

Ц-шка на пределе 5В постоянки.
RS485A относительно RS485B: 1,3В
RS485A относительно GND: 2,9В
RS485B относительно GND: 1,5В

Осциллограф (вход на DC).
RS485A относительно RS485B: от +4В до -3,8В
RS485A относительно GND: +4В
RS485B относительно GND: +3,9В

Недавно замерял Ц-шкой на объекте. Один пульт и несколько десятков приборов. Точка измерения довольно далеко от пульта. Между RS485A и RS485B было 1,2В.

10 дней 4 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ