Добрый день, суть проблемы:
необходимо сконфигурировать систему ОПС в небольшом офисном здании, на вахте, проектом предусмотрен ПК с АРМ Орион, но приборов в системе 18, а "Оперативная задача" на 4 прибора, предполагаю, что для работы оператора с ОПС достаточно закинуть в АРМ С2000М, С2000-КДЛ - 2шт., С2000-АСПТ-1шт., остальное оборудование оставить под управлением С2000М, при этом необходимо, чтобы осталась возможность управления разделами с С2000-БКИ.
ВОПРОС: Сможет ли система корректно работать при таком разделении, ведь получается что в системе два центра АРМ и С2000М?
P.S. буду признателен за любые подсказки про "подводные камни" и тонкости такой настройки, так как опыт работы с АРМ Орион стремится к нулю, усленно курю мануалы, но время очень ограниченно.

6 лет 4 месяца назад

avatar
А остальные приборы это какие?

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 4 месяца назад

если пульт подключен по 232 к АРМу, в пульте выставлен режим Компьютер и в нём есть полная конфигурация, то теоретически должно работать, а центром является пульт, компьютер в таком режиме всего лишь удобный графический интерфейс.

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

Если приборы есть в пульте и не добавлены в орион про, то будет ли последний выдавать события с них? Мне кажется нет.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 4 месяца назад

А остальные приборы это какие?

Сигналы-20 и 10, С2000-СП1, С2000-КПБ, С2000-БКИ
...компьютер в таком режиме всего лишь удобный графический интерфейс.

Именно это и необходимо
Если приборы есть в пульте и не добавлены в орион про, то будет ли последний выдавать события с них? Мне кажется нет.

События от других приборов в Оперативной задаче и не нужны, ПК нужен для удобства охранника при работе со средствами ОПС.
 

Дмитрий Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

События приходить будут, но так как приборов нет в базе, то и названия будут по умолчанию, прибор Х, ШС Y и так далее.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Дмитрий Юрьевич, да, так будет работать, сами так делаем когда не помещаемся, первым делом БКИ вылетают из базы, потом по мере так сказать значимости.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)