Добрый день, коллеги !

    Кто нибудь сталкивался с проблемой отсутствия сигнала неисправность на С2000ПТ, С2000М при неисправностях цепей С2000КПБ подключеных по RS485-2.
Собственно система следующая:
С2000М вер.3.02+С2000ПТ вер.2,50+С2000АСПТ вер.3.52 к которому подключено 3 шт. С2000КПБ вер.3,02 по RS485-2.
Система ведет себя следующим образом:
при возникновении неисправностей в С2000АСПТ (вскрытие корпуса самого прибора, обрыв пусковой цепи) на С2000ПТ и С2000М приходит сигнал неисправность со звуковым сигналом, а при появлении неисправности в ведомых блоках С2000КПБ на С2000М просто пишет что за неисправность без сигнализации на светодиодных индикаторах и звукового сигнала, на С2000ПТ вообще ни какой реакции, причем С2000АСПТ ведет себя как положено и  сигнализирует о наличии неисправности. Все привязки управления и трансляции в пульте сделаны.
Или может это штатная работа системы?

Буду рад помощи, а то у меня возникли сомнения.

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вы когда в М прибор АСПТ добавляли, вы его просто из найденных добавили? Как вариант, надо на первой вкладке, в pprog создать новый тип, указать АСПТ и указать количество КПБ, далее добавить его в древо приборов с нужным адресом, у вас будет больше цепей пуска и шс, за счет КПБ, добавьте их так же в нужный раздел и пробуйте.

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да добавлял как обычно, до пультов версии 3.ХХ работало все нормально или это еще одна хитрость 3.ХХ как и с реле где обязательно программу указывать?
Спасибо за совет, попробую на днях.

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Файлы конфигурации необходимы. Помощь будет оперативней.

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/i/QWDgXkup3Zne5B    С2000М
https://yadi.sk/d/64waS5K_3Znehc     АСПТ

10 месяцев 16 дней назад

avatar
По конфигации всё норм. В настройках С2000-ПТ указали разделы?
Походу надо в Хогвардс звонить.

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 14 дней назад

Карпов Дмитрий 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В С2000ПТ все нормально, он же управляет С2000АСПТ,я пока не попробовал вариант с созданием поользовательского типа прибора.
Попробую обязательно отпишусь.

 

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Информация от Хогвардса"
Верно Дмитрий Дмитриевич, надо в pprog создать пользовательский тип прибора "С2000-АСПТ" с указанием количество ведомых С2000-КПБ (первая вкладка "типы приборов"), затем переходите во вторую вкладку "приборы" и создаете шаблон прибора и выбираете из списка приборов созданный Вами пользовательский тип. Затем во вкладке "разделы" весь прибор переносите в раздел. У данного прибора будет больше выходов и шлейфов (с учетом ведомых С2000-КПБ), неисправность которых будет отображаться и на пульте и на С2000-ПТ.
 

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ход выявления причины неработоспособности по внутреннему интерфейсу:
1.Проверьте адрес С2000-КПБ в программе блока С2000-АСПТ должен совпадать с его реальным адресом.
2. В С2000-КПБ запишите базовую конфигурацию с помощью uprog  и подключите на клеммы выходов схему проверки выходов (см. в этикетке на версию 3.02). На ШС подключите резисторы 4,7 кОм.
3. С2000-КПБ запитайте временно от клемм С2000-АСПТ для проверки или от АКБ, это исключит вариант 2-х точек заземления.
После выполнения п.1 и 2 какая индикация на С2000-АСПТ? Какая на С2000-КПБ?
4. В pprog надо создать пользовательский тип прибора "С2000-АСПТ" с указанием количество ведомых С2000-КПБ (первая вкладка "типы приборов"), затем переходите во вторую вкладку "приборы" и создаете шаблон прибора и выбираете из списка приборов созданный Вами пользовательский тип. Затем во вкладке "разделы" весь прибор переносите в раздел. У данного прибора будет больше выходов и шлейфов (с учетом ведомых С2000-КПБ), неисправность которых будет отображаться и на пульте и на С2000-ПТ.
Какие события поступают от раздела с С2000-АСПТ?
 

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)