Добрый день, коллеги !

    Кто нибудь сталкивался с проблемой отсутствия сигнала неисправность на С2000ПТ, С2000М при неисправностях цепей С2000КПБ подключеных по RS485-2.
Собственно система следующая:
С2000М вер.3.02+С2000ПТ вер.2,50+С2000АСПТ вер.3.52 к которому подключено 3 шт. С2000КПБ вер.3,02 по RS485-2.
Система ведет себя следующим образом:
при возникновении неисправностей в С2000АСПТ (вскрытие корпуса самого прибора, обрыв пусковой цепи) на С2000ПТ и С2000М приходит сигнал неисправность со звуковым сигналом, а при появлении неисправности в ведомых блоках С2000КПБ на С2000М просто пишет что за неисправность без сигнализации на светодиодных индикаторах и звукового сигнала, на С2000ПТ вообще ни какой реакции, причем С2000АСПТ ведет себя как положено и  сигнализирует о наличии неисправности. Все привязки управления и трансляции в пульте сделаны.
Или может это штатная работа системы?

Буду рад помощи, а то у меня возникли сомнения.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вы когда в М прибор АСПТ добавляли, вы его просто из найденных добавили? Как вариант, надо на первой вкладке, в pprog создать новый тип, указать АСПТ и указать количество КПБ, далее добавить его в древо приборов с нужным адресом, у вас будет больше цепей пуска и шс, за счет КПБ, добавьте их так же в нужный раздел и пробуйте.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да добавлял как обычно, до пультов версии 3.ХХ работало все нормально или это еще одна хитрость 3.ХХ как и с реле где обязательно программу указывать?
Спасибо за совет, попробую на днях.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Файлы конфигурации необходимы. Помощь будет оперативней.

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/i/QWDgXkup3Zne5B    С2000М
https://yadi.sk/d/64waS5K_3Znehc     АСПТ

6 лет 4 месяца назад

avatar
По конфигации всё норм. В настройках С2000-ПТ указали разделы?
Походу надо в Хогвардс звонить.

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В С2000ПТ все нормально, он же управляет С2000АСПТ,я пока не попробовал вариант с созданием поользовательского типа прибора.
Попробую обязательно отпишусь.

 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Информация от Хогвардса"
Верно Дмитрий Дмитриевич, надо в pprog создать пользовательский тип прибора "С2000-АСПТ" с указанием количество ведомых С2000-КПБ (первая вкладка "типы приборов"), затем переходите во вторую вкладку "приборы" и создаете шаблон прибора и выбираете из списка приборов созданный Вами пользовательский тип. Затем во вкладке "разделы" весь прибор переносите в раздел. У данного прибора будет больше выходов и шлейфов (с учетом ведомых С2000-КПБ), неисправность которых будет отображаться и на пульте и на С2000-ПТ.
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ход выявления причины неработоспособности по внутреннему интерфейсу:
1.Проверьте адрес С2000-КПБ в программе блока С2000-АСПТ должен совпадать с его реальным адресом.
2. В С2000-КПБ запишите базовую конфигурацию с помощью uprog  и подключите на клеммы выходов схему проверки выходов (см. в этикетке на версию 3.02). На ШС подключите резисторы 4,7 кОм.
3. С2000-КПБ запитайте временно от клемм С2000-АСПТ для проверки или от АКБ, это исключит вариант 2-х точек заземления.
После выполнения п.1 и 2 какая индикация на С2000-АСПТ? Какая на С2000-КПБ?
4. В pprog надо создать пользовательский тип прибора "С2000-АСПТ" с указанием количество ведомых С2000-КПБ (первая вкладка "типы приборов"), затем переходите во вторую вкладку "приборы" и создаете шаблон прибора и выбираете из списка приборов созданный Вами пользовательский тип. Затем во вкладке "разделы" весь прибор переносите в раздел. У данного прибора будет больше выходов и шлейфов (с учетом ведомых С2000-КПБ), неисправность которых будет отображаться и на пульте и на С2000-ПТ.
Какие события поступают от раздела с С2000-АСПТ?
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4456 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.