партнерский раздел
ФорумПроектированиеОтключение приточных систем при пожаре

Проектирование » Отключение приточных систем при пожаре

Добрый день! С какого прибора нужно отключать приточные системы с комплектным блоком управления при срабатывании ПС. На форумах пишут, что с КПБ и независимый расцепитель на 12В/24В как и общеобменку, но у приточек особенность, ее нельзя всю отрубать, защита от заморозки должна работать (СП60 п.12.3). Ранее заводили сухой контакт от СП1 на контакты "Пожар" в блоке управления приточкой, теперь говорят так неправильно. Вопрос тогда куда будет монтироваться независимый расцепитель?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Ранее заводили сухой контакт от СП1 на контакты "Пожар" в блоке управления приточкой, теперь говорят так неправильно.

а неправильно видимо из-за того, что в СП1 отсутствует контроль линии?

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

Вроде писали в какой то теме, что можно если СП в одном шкафу с этим оборудованием.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3432 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.