Добрый день! С какого прибора нужно отключать приточные системы с комплектным блоком управления при срабатывании ПС. На форумах пишут, что с КПБ и независимый расцепитель на 12В/24В как и общеобменку, но у приточек особенность, ее нельзя всю отрубать, защита от заморозки должна работать (СП60 п.12.3). Ранее заводили сухой контакт от СП1 на контакты "Пожар" в блоке управления приточкой, теперь говорят так неправильно. Вопрос тогда куда будет монтироваться независимый расцепитель? 6 лет 4 месяца назад Третьякова Татьяна Владимировна 1Вроде писали в какой то теме, что можно если СП в одном шкафу с этим оборудованием.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3432 раза
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
а неправильно видимо из-за того, что в СП1 отсутствует контроль линии?
– Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад
#ссылка