Добрый день! С какого прибора нужно отключать приточные системы с комплектным блоком управления при срабатывании ПС. На форумах пишут, что с КПБ и независимый расцепитель на 12В/24В как и общеобменку, но у приточек особенность, ее нельзя всю отрубать, защита от заморозки должна работать (СП60 п.12.3). Ранее заводили сухой контакт от СП1 на контакты "Пожар" в блоке управления приточкой, теперь говорят так неправильно. Вопрос тогда куда будет монтироваться независимый расцепитель?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Ранее заводили сухой контакт от СП1 на контакты "Пожар" в блоке управления приточкой, теперь говорят так неправильно.

а неправильно видимо из-за того, что в СП1 отсутствует контроль линии?

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Вроде писали в какой то теме, что можно если СП в одном шкафу с этим оборудованием.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад