Есть необходимость подключить в шлейф АСПТ порядка 30 датчиков тепловых максимально-дифференциальных Магнито-контакт ИП 115-1 A1R1 "Макс". При их токопотреблении 0,3 мА можно только 10 подключить. Есть ли какая-либо возможность (может через внешний прибор или реле какое-либо) подать в шлейф дополнительное питание для подключения большего количества? 6 лет 2 месяца назад Меришкин Андрей Викторович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вам обязаельно в один ШС это все подключить? Если на три разбить, то как раз выходит, под завязку. 6 лет 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5546Константин, в каждый из трех надо штук по 30 напихать.
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я ща конечно такой бред напишу, за который меня тут заклюют, но все-таки рискну. Ставите Сигнал 10 или 20, там уже по току посчитаете, какой вытягивает, в Сигнале все подключаете на двойную сработку, Пожар1 и Пожар2, через сценарий в М, пуск по Пожар2 в разделе с датчиками от Сигнала. 6 лет 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5546Константин, такой вариант возможен, но это опять же если шлейфы разделить на большее количество, но желательно шлейфы сохранить как есть (провода раскинуты, датчики расставлены).
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад Я ща конечно такой бред напишу, за который меня тут заклюют, но все-таки рискну
Полумаешь.Давно уже к этому привык. И всё-таки...А если ШС С2000-АСПТ к извещателям подключить через УПКОП. типа УПКОП135-2П ??? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Полумаешь.Давно уже к этому привык. Ну ты конечно жжешь)))) – Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вот БИА-101 кажется подойти должен... 6 лет 2 месяца назад Меришкин Андрей Викторович 14Как бы совсем негоден. Нет у него масштабирования тока. Только колхоз, т.е. подключение дополнительного источника тока.
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад И как по вашему предположению АСПТ будет контролировать этот колхоз с "дополнительным источником тока"?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад На сайте производителя есть схема подключения к Сигнал-20П, контроль у них с АСПТ вроде аналогичный...
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад http://lpadevice.ru/files/documentation/shema-ispol-zovaniya-nbi-v-shleyfe-signalizacii.pdf
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мэтры... Константин и Артур... Что скажете? НБИ-20П такая штука потянет? 6 лет 2 месяца назад Меришкин Андрей Викторович 14Да потянет, только работать как надо не будет. Задача барьеров - передать ток 1 в 1, предел астп - 3 ма, 30 датчиков дают 9 ма. входная цепь известна +-. АСТП не самый понятно работающий прибор, да и косяки его дорогостоящи. замена датчиков точно дешевле выйдет. или там политика замешана? (корпоративная)
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад Не знаком с таким оборудованием. Сделайте по уму. Либо поменяйте датчики на обычные "корзинки", либо дробите шлейфы и используйте промежуточный прибор.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад А вообще, 90 датчиков, немаленькая зона тушения, может вам АСПТ добавить? Делить не только шс, но и зоны тушения. Или тушить надо обязательно все, разом?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад зона тушения одна, перегораживать ее перегородками никто не будет
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад Андрей Викторович.
Поставьте "корзинки". От этого только будет лучше. Проиграете в "навороченности",зато выиграете в надёжности. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад По всей видимости это самый разумный вариант
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад А можно из первых рук узнать об этом датчике подробнее? ип115 это тепловой ,принцип действия по нбп 76-98 зарезервирован, электричество хорошо кушает, цена тоже достойная. Стойкость к ионизирующему излучению? Или антикварная конструкция, которая идет только на замену и из-за малосерийности стоит дорого? В паспорте ничего не сказано, сертификаты тоже ни о чем не говорят.
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад .у меня сложилось мнение, что и производители о нем не очень в курсе... техподдержка ни о чем
– Меришкин Андрей Викторович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |