партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажтактика "пожар2"; привязка лампы/сирены к реле (1-3)

Инсталляция, монтаж » тактика "пожар2"; привязка лампы/сирены к реле (1-3)

добрый вечер!
имеется сигнал20м, без пульта, просто с20м (v1.03)
интересуют два вопроса:
1. через упрог прописал шс пожарным (1 тип), указал в разделе "задержка на сработку" 255, но при сработке одного датчика сразу же включается сирена, - как это исправить? как сделать сработку сирены от 2 датчиков? возможно требуется дополнительный резистор или в упрог что-то дополнительно прописывать? (резистор стоит 4.7ком)
2. можно ли сделать один из первых трех реле (те самые, что с завода ПЦНами идут) лампой или сиреной?
т.е. привязать к с20 две сирены, одну к пятому реле, а вторую - к одному из первых трех реле!? таким образом получится 2 независимые друг от друга сирены, срабатывающие в зависимости от привязки к ним шс
зы: привязать сирену к четвертому реле не предлагать, ибо она занята лапмой

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ставьте в извещатели доп резюки.Тогда сработка будет с 2-х извещателей.
А как в приборе действует привязка и тактика работы выходов ? Так это проще в таблице в РЭ на Сигнал 20М  посмотреть ,чем через форум объяснить
Сигнал 20М(верс.1.03)  не выдаст "Пожар 2",ибо работает он по "Вниманию" и "Пожар".

 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3698 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.