Здравствуйте. 6 лет 4 месяца назад Косарев Павел 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Через сценарий. Сценарий управления реле, исходное выключить, шаг один, программа включить, разрещающее условие пожар в разделах, запрещающее нарушение (открытая двеоь) тшс (датчик двери сделайте технологическим). Второй сценарий идентичный полностью, только в запрете поставить норма (закрытая дверь) тшс. Первый сценарий привязать к реле которое работает при закрытой двери, второй с открытой. Так же рекомендую выставить время восстановления для этого тшс, какое, определите на объекте, нужно это для того чтоб двигатели не при каждом открытий, закрытии дергать, а немного ждать после изменения двери. 6 лет 4 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Благодарю. Пыталься сделать через один сценарий с условиями и тшс. Не получалось. Сделаю как Вы предложили.
– Косарев Павел 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На дверях ставятся не СМК,а доводчики..Иначе объяснить инспектору такой характер блокировки подпора воздуха будет довольно сложно. 6 лет 4 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Ты лучше покажи тот документ в котором это не допускается и закроем вопрос.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Алгоритм запуска системы дымоудаления
Пожарная система дымоудаления должна включаться от трех независимых сигналов: – от кнопки «Пожар» с пульта охраны; – от кнопки «Пожар», установленной в коридорах на путях эвакуации; – от срабатывания двух и более пожарных датчиков в одной конкретной зоне (на одном этаже). Ты прав.Закроем. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад Ты лучше покажи тот документ в котором это не допускается Если СМК не имеет сертификата, то как бы и не должна использоваться в ПС. А у СМК они редко бывают. – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Продолжайте тем же чем и раньше контролировали, если у надзорных органов вопросов не возникает. Я СМК использую, у экспертизы замечаний нет.
– iqqcd 6 лет 4 месяца назад С2000-СМК подключается в технологический тип ШС. В ГОСТ Р 53325-2012 нет требований для сертификации таких типов датчиков.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 4 месяца назад Интересный юридический казус. Таким образом, в любая система, блокирующая работу пожарной автоматики, но названная " технологической " может быть слеплена из чего угодно? Тем более, что СМК чаще всего подключается в ту же ДПЛС, что и сертифицированные приборы.
– Леготин В В 6 лет 4 месяца назад Артур. Требования по организации такой схемы ДУ описана в СП7. Не совсем понятен Ваш вопрос
"где про блокировку ДУ и ПД написано чётко и понятно" что за блокировку Вы имеете ввиду? – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад «Интересный юридический казус...» «... любая система...» «... может быть слеплена из чего угодно?...» Леготин В В Вопрос (мысль), в правильном направлении. И самый простой (реальный) пример, сравните и найдите отличие (различия/разницу) в - «Резервированные источники питания (РИП)»: «РИП с сертификатом пожарной безопасности» - VS - «РИП общего применения» И попробуйте также сравнить и определить принадлежность, применительно к любым датчикам... Почему одни допускаются к применению в АПС (АППЗ), другие нет. – Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад С2000-СМК подключается в технологический тип ШС. В ГОСТ Р 53325-2012 нет требований для сертификации таких типов датчиков. ГОСТ Р 53325-2012:1. ... В случае применения настоящего стандарта к комплексной системе пожарной автоматики его требования распространяются на каждый компонент системы. 3.64 устройство восстановления/отключения автоматики; УВОА: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для изменения режима работы ППУ (восстановления, отключения автоматического режима работы, блокировки пуска), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки, тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи. – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Добрый день.
С2000-СМК не является УВОА, т.к. его непосредственное назначение - контроль состояния двери, а не управление автоматикой. Поэтому нет оснований для его сертификации - в классификации технических средств пожарной автоматики нет термина "извещатель состояния двери". – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 4 месяца назад Ольга, есть действующий РД 25.953-90. Там под 11 пунктом в таб. 3 есть "Выключатель конечный на воротах и дверях".
Если есть обозначение, то должно быть и соотвествующее устройство. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад Алексей Юрьевич, добрый день.
При сертификации любого изделия он проверяется на соответсвие требований технического регламента. В результате, в сертификате указывается, что "устройство соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с перечислением конкретных пунктов)". Поэтому, при всем желании невозможно сертифицировать "Выключатель конечный на воротах и дверях", т.к. в ГОСТе 53325-2012 отсутсвуют требования к данному устройству и методики испытаний. – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 4 месяца назад Интересно, что означает «соответствует», не будет являться источником возникновения...
Или сможет продержаться нужный период времени, под воздействием... Или что-то другое? И закрадывается сомнение, не «соответствует», или проект, или элемент. Или что-то иное? Про нормативный казус, даже страшно подумать.... ☺ – Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад Интересно, что означает «соответствует» Означает, что при выполнении функциональных проверок (описанных для каждого типа устройства в соответсвующем разделе ГОСТа Р 53325) получен требуемый результат, описанный там же) – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 4 месяца назад Дело ясное..., что дело тёмное.
Чтобы "соответсвовало" - залить всё бетоном под самую крышу! – Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад Полагаю, что на этом тему можно и закрыть. Хорошо. Тогда чем Болид посоветует контролировать положение дверей от которых зависит логика работы системы противодымной вентиляции? – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Также датчиками С2000-СМК или безадресными извещателями (герконами). Ситуация по их сертификации аналогична. В ГОСТ Р 53325-2012 нет пунктов, на которые необходимо сертифицировать данные устройства.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 4 месяца назад Также датчиками С2000-СМК или безадресными извещателями (герконами). Но у устройства восстановления/отключения автоматики должен быть сертификат, следовательно использовать С2000-СМК мы не имеем права. – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Но у устройства восстановления/отключения автоматики должен быть сертификат, следовательно использовать С2000-СМК мы не имеем права. этот вопрос уже обсуждали... Добрый день. С2000-СМК не является УВОА, т.к. его непосредственное назначение - контроль состояния двери, а не управление автоматикой. Поэтому нет оснований для его сертификации - в классификации технических средств пожарной автоматики нет термина "извещатель состояния двери". – Янковая Ольга Ивановна 1 день 23 часа назад – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 4 месяца назад Но у устройства восстановления/отключения автоматики должен быть сертификат, следовательно использовать С2000-СМК мы не имеем права. Уговорили, используйте то, у чего есть сертификат! – Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад Если я не ошибаюсь, фактически автоматикой управляет в данном случае пульт С2000-М, а он сертифицирован. СМК контролирует состояние двери посредством включения в технологический ШС.
– Агаев Кирилл Александрович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Имеем здание 7 этажей, 3 блока. При пожаре заводятся все ПД и ВД. Возникает вопрос: Зачем включать ПД и ВД в цоколе, если пожар на 6-ом этаже? Или зачем продувать 1-й блок, если пожар в 3-м блоке? Есть какие-то правила на этот счет, или приточно- ваытяжная должна включаться во всём здании, независимо от очага пожара? 6 лет 3 месяца назад Кононов Михаил Юрьевич 238Смотрите СП7.
А согласно логике ДУ работает только в зоне очага пожара. Расчет ДУ так же делается только на одну зону дымоудаления. Например - пожар на 6 этаже блока 2 - то там и включается ДУ и открываются клапаны. Затем срабатывает ПС на 7 этаже этого же блока - но там уже ДУ невключается, так как расчет сделан только на одну зону. Поэтому если ДУ обслуживает одну зону или помещение (коридор, актовый зал, кногохранилище и т.п.) то и ДУ включается только от пожара в данной зоне. Исключения составляют подпоры в лестничные клетки и зоны безопасности МГН. Но и они квлючаются только при пожаре в данном блоке. Здесь следует понимать что блоки должны быть отдельными пожпарными отсеками и отделятся друг от друга противопожарными перегородками. Если нет то это все один отсек. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |