партнерский раздел
ФорумНовостиНачат выпуск устройств дистанционного пуска "УДП 513-3АМ", "УДП 513-3АМ исп.02", "УДП 513-3М", "УДП 513-3М исп.02"

Новости » Начат выпуск устройств дистанционного пуска "УДП 513-3АМ", "УДП 513-3АМ исп.02", "УДП 513-3М", "УДП 513-3М исп.02"

Компания "Болид" начинает поставки новой группы приборов "УДП 513-3АМ", "УДП 513-3АМ исп.02", "УДП 513-3М" и "УДП 513-3М исп.02", пришедших на смену ЭДУ.
Узнать подробнее можно по ссылке.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Добрый день!
Надпись "Поднять и нажать" лучше бы сделать контрастной. Белое на желтом даже с хорошим зрением прочитать сложно.

Французов Игорь Павлович 6 лет 3 месяца назад

Это УДП первых партий с белой надписью. Мы уже начали производить УДП с чёрной надписью "Поднять и нажать".

Никита 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Цвета корпусов определены каким-нибудь руководящим документом или это инициатива производителя? Просто странно, обычно красным цветом красят пожарные машины, а не дымоудаляющие. А тут красным цветом дымоудаление, а пожаротушение оранжевым. В любом случае, этого уже не изменить, просто интересно.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Дымоудаление - оранжевый, пожаротушение - желтый.

Пока цвет УДП регламентируется ГОСТ Р 53325-2012 следующим образом:

7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа "Домик" на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись "Пуск пожаротушения", "Пуск дымоудаления" и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.

Горяченков Максим 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А где долгожданные УДП 513-3АМ зеленой цветовой раскраски для установки на двери оборудованные СКУД (для экстренной разблокировки дверей)?
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Обязательно появятся УДП 513-3АМ исп.01 и УДП 513-3М исп.01.

Никита 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошу уточнить, а обещанная дополнительная группа контактов?!
https://partners.bolid.ru/forum/forum_14868.html#

6 лет 3 месяца назад

avatar
Обещание будет выполнено, второй переключатель будет в приборах УДП 513-3АМ исп.01 и УДП 513-3М исп.01, планы по их выпуску не отменены.

Никита 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как на счет других надписей на приборах? Например, нам часто необходима надпись "ПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ". Закладываем в проекты.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Денис Сергеевич, УДП 513-3М с надписью "пуск пожаротушения" желтого цвета разве не подходит для этих целей?

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 3 месяца назад

Не совсем. Под пожаротушением, наверное, все таки подразумевается непосредственное тушение - пуск газа, порошка, той же тонкораспыленной воды и т.п. В наших проектах на промышленных объектах частый случай когда ставятся пожарные краны с пожарными рукавами, возле которых мы ставим такие кнопки. Кнопки эти необходимы для подачи сигнала в противопожарную насосную станцию на запуск насосов для подачи воды на заполнение сухотруба и подачи воды в эти краны. Это не непосредственное тушение, тушение уже производится людьми. Под "Пуском пожаротушения" подразумевается, наверное, автоматический процесс - нажал кнопку и убежал, там само все тушится. В данном случае убегать нельзя, а нужно немного подождать воду и со шланга тушить вручную. Занимаются этим конечно специально обученный персонал или прибывший отряд МЧС.

Денис Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

А не используете, для запуска насосов, датчики положения пожарных кранов?

Никита 6 лет 3 месяца назад

Если, я не ошибаюсь, в пожарной автоматике все оборудование должно иметь соотвтетствующие сертификаты. Ссылку на соотвтетствующий норматив сейчас правда затрудняюсь предоставить. И просто взять и подключжить к прибору пожарной сигнализации любую кнопку, концевик нельзя. Поэтому всяческие сторонние кнопки, датчики и т.п., специально не предназначенные для применения в пожарной сигнализации не используем в проектах.
Или я в чем-то ошибаюсь? Поправьте меня если что-то не так.

Денис Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Не имеющий пожарного сертификата прибор конечно применять нельзя. Но тот же УДП с надписью "пуск пожаротушения" необходимые сертификаты имеет. Надпись сформулирована в общем виде для наиболее распространённого случая и формальных запретов для применения УДП 513-3М, УДП 513-3АМ с такой надписью для Вашей задачи я пока не вижу.

Никита 6 лет 3 месяца назад

Вообще у нас есть ИПР с необходимой надписью, которые мы сейчас закладываем в проекты для этих целей. Просто поинтересовался как у Болида с этим дела обстоят. Ну если нет и не планируются подобные ИПР, проблем нет - будем продолжать использовать те, которые раньше использовали.

Денис Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Подобные ИПР не плануруются поскольку не стоит путать понятия ИПР и УДП. Согласно действующему ГОСТ Р 53325-2012:
3.21 извещатель пожарный ручной; ИПР: ИП, предназначенный для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации.
3.65 устройство дистанционного пуска; УДП: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи.
7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа "Домик" на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись "Пуск пожаротушения", "Пуск дымоудаления" и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.

На ИПР согласно этому же ГОСТ требуется наносить символ "домик", который может сопроваждаться дополнительной надписью "Пожар", но нанисение иных надписей на ИПР ГОСТом не предусматривается. Они могут наноситься на УДП.

Никита 6 лет 3 месяца назад

Под ИПР я имел в виду УДП. Суть не в этом.

Денис Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

предлагаю выпускать белые ручники, а в комплект запихивать разноцветные краски и трафарет))

6 лет 3 месяца назад

avatar
Срочно патентуйте. Украдут идею.

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 3 месяца назад

Нууу... не краска конечно с трафаретом )). Но вот выпускать разных цветов УДП с прозрачным окошком вместо надписи - это реально и думаю востребовано было бы. Плюс в комплекте разные надписи, которые вставляются изнутри и возможность вставить любую свою распечатанную надпись. Вставляться надписи разумеется должны только изнутри, т.е. только при разобранном УДП, а не просто открыв окошечко и не разбирая весь УДП поменять надпись. В общем, чтобы был контроль устройства при смене надписи и фиксация вскрытия УДП.
Вот это можно патентовать, помоему такого еще нет ни у кого

Денис Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Ну я то исходил из того, что никаких доработок в конструктиве не будет. А так можно делать прозрачный акриловый корпус и подсвечивать его разноцветными светодиодами, в зависимости от назначения извещателя, что задавать сразу в упроге))

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А почему у УДП IP20, а не 41, как у ЭДУ?  Это ограничивает область применения. Будут ли далее выпускаться ЭДУ или их производство будет прекращено?
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Планиректся ли выпуск  "УДП 513-3М" и "УДП 513-3М исп.02" в исполнении для уличной установки? Или хотя бы бокс герметичный для них?

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6089 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.