партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС 2000 СП2 не управляется

Инсталляция, монтаж » С 2000 СП2 не управляется

Здравствуйте, при программировании С2000-СП2 программа управления реле не работает. Осуществляется централизованое управление пультом С2000М вер2.07. С2000-СП2 вер 1.12 подключен к С2000 КДЛ вер 2.04. Программа управления реле в КДЛ-0(не управлять). В пульте данный ШС преобразован в СП2 и к нему привязаны разделы, которые им управляют. Но ни одна тактика реле не работает. При диагностике С 2000 СП 2 происходит переключение реле.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Программа управления реле в С2000М какая задана?

Кечаев Алексей Борисович 10 месяцев 13 дней назад

Я бы рекомендовал прошить КДЛку до 2.22, т.к с более ранними версиями КДЛка часто ложилась, но даже с последней версией у меня не получалось управлять реле с пульта. СП1 не вопрос, а СП2 никак. Версия пульта 3.02. Программа управления в пульте на СП2 задана 11 (АСПТ)

Малышев Андрей Викторович 10 месяцев 12 дней назад

Программы в с 2000м пробовал 1,2,3,4
 

Ярославцев Андрей Михайлович 10 месяцев 12 дней назад

Для понимания, «конфиги в студию».

Карпов Дмитрий 10 месяцев 12 дней назад

На плате СП2 предусмотрена съёмная перемычка «XS1» для изменения количества используемых реле. Если перемычка надета, то используется два адреса (два реле), в противном случае будет использоваться один адрес (одно реле), второе реле при этом остаётся незадействованным

Проверьте ,пожалуйста это.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 11 дней назад

И ещё, из этикетки («С2000-СП2» АЦДР.425412.004 ЭТ Изм.20 АЦДР.5313-17 от 17.04.2017):
«!  Если  СП2  присвоен  адрес  со  значением  «127»,  то  второе  реле  (адрес) не может быть использовано, поскольку 127 – максимальное значение адреса в системе».

Карпов Дмитрий 10 месяцев 11 дней назад

Не хочу прослыть "спорщиком",но ведь 128 адреса в КДЛ не существует. Поэтому в настройках пульта перевести его в "реле" не удасться. Скорее всего не зависимо от установленной перемычки это реле работать должно ,т.к. это реле находится "первым по счёту" из возможно "задействованных" реле.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 11 дней назад

Вот по этому и надо смотреть «конфиги».
Исходный С2000М  2.07
(конфиг, в виде длинного текста лучше удалить)

Странный конфиг однако
Зачем пустой сценарий?
Прогр. Упр. - 3/4 упр. на время, но время макс., для чего?
С2000М  2.07изм
 

Карпов Дмитрий 10 месяцев 11 дней назад

Согласен может это и не нужно, но ведь это не влияет на суть проблемы

Ярославцев Андрей Михайлович 10 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В настройках всех приборов, кроме ПКУ нужно отключить все привязки реле и функцию "локальное управление реле", тогда реле будет управляться с ПКУ. В самом СП тоже отключить управление. Потом можно настраивать привязки реле и режимы работы в PProg. 
Это особенность такая у болида, если вы включили в ППК локальное управление реле (задали в ППК режим работы и привязали к ШС), то ПКУ не сможет управлять реле этого уср-ва.

10 месяцев 6 дней назад

avatar
реле в приборах не управляются локально

Ярославцев Андрей Михайлович 10 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)