партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС 2000 СП2 не управляется

Инсталляция, монтаж » С 2000 СП2 не управляется

Здравствуйте, при программировании С2000-СП2 программа управления реле не работает. Осуществляется централизованое управление пультом С2000М вер2.07. С2000-СП2 вер 1.12 подключен к С2000 КДЛ вер 2.04. Программа управления реле в КДЛ-0(не управлять). В пульте данный ШС преобразован в СП2 и к нему привязаны разделы, которые им управляют. Но ни одна тактика реле не работает. При диагностике С 2000 СП 2 происходит переключение реле.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Программа управления реле в С2000М какая задана?

Кечаев Алексей Борисович 6 лет 4 месяца назад

Я бы рекомендовал прошить КДЛку до 2.22, т.к с более ранними версиями КДЛка часто ложилась, но даже с последней версией у меня не получалось управлять реле с пульта. СП1 не вопрос, а СП2 никак. Версия пульта 3.02. Программа управления в пульте на СП2 задана 11 (АСПТ)

Малышев Андрей Викторович 6 лет 4 месяца назад

Программы в с 2000м пробовал 1,2,3,4
 

Ярославцев Андрей Михайлович 6 лет 4 месяца назад

Для понимания, «конфиги в студию».

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

На плате СП2 предусмотрена съёмная перемычка «XS1» для изменения количества используемых реле. Если перемычка надета, то используется два адреса (два реле), в противном случае будет использоваться один адрес (одно реле), второе реле при этом остаётся незадействованным

Проверьте ,пожалуйста это.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

И ещё, из этикетки («С2000-СП2» АЦДР.425412.004 ЭТ Изм.20 АЦДР.5313-17 от 17.04.2017):
«!  Если  СП2  присвоен  адрес  со  значением  «127»,  то  второе  реле  (адрес) не может быть использовано, поскольку 127 – максимальное значение адреса в системе».

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Не хочу прослыть "спорщиком",но ведь 128 адреса в КДЛ не существует. Поэтому в настройках пульта перевести его в "реле" не удасться. Скорее всего не зависимо от установленной перемычки это реле работать должно ,т.к. это реле находится "первым по счёту" из возможно "задействованных" реле.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Вот по этому и надо смотреть «конфиги».
Исходный С2000М  2.07
(конфиг, в виде длинного текста лучше удалить)

Странный конфиг однако
Зачем пустой сценарий?
Прогр. Упр. - 3/4 упр. на время, но время макс., для чего?
С2000М  2.07изм
 

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Согласен может это и не нужно, но ведь это не влияет на суть проблемы

Ярославцев Андрей Михайлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В настройках всех приборов, кроме ПКУ нужно отключить все привязки реле и функцию "локальное управление реле", тогда реле будет управляться с ПКУ. В самом СП тоже отключить управление. Потом можно настраивать привязки реле и режимы работы в PProg. 
Это особенность такая у болида, если вы включили в ППК локальное управление реле (задали в ППК режим работы и привязали к ШС), то ПКУ не сможет управлять реле этого уср-ва.

6 лет 4 месяца назад

avatar
реле в приборах не управляются локально

Ярославцев Андрей Михайлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5262 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.