партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКакую программу управления реле выбрать

Инсталляция, монтаж » Какую программу управления реле выбрать

Пульт с2000м, прибор с2000КПБ и с2000КДЛ , датчики адресные Дип и ручники пожарные. Все настроил в настройках пульта программой Pprog выбрал программу управления реле "Пожарный ПЦН" т.е. при срабатывании пожарного датчика с2000КПБ запускает реле с оповещением. Правильно ли я выбрал программу управления "Пожарный ПЦН" ??? Так вроде все работает при нажатии ручника или при задымлении датчика.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Ну если работает - значит правильно) У нас, при такой же схеме, программа управления просто "Включить" для запуска оповещения.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

«Пожарный ПЦН» - Если есть «Пожар 2», «Пожар» или «Внимание», то включить (замкнуть);иначе выключить (разомкнуть).
Если в разделе есть безадресные шлейфы с типом ШС2 (подключен тепловой датчик) или тип ШС3, которые выдают событие "Внимание", то при сработке одного извещателя в ШС реле уже включится.
Если таких типов ШС нет, то по сути, данная программа схожа с программой "1 - включить".«Включить» -Включить без задержки при ручном пуске;
включить без задержки или с заданной задержкой, если есть «Пожар 2»;
включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»;выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4316 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.