|
Добрый день, 6 лет 3 месяца назад Плотников Дмитрий 9Спасибо. Удалось подобрать комбинацию: в КДЛ тип 16, в пульте "адресно-тепловой".
Если "по умолчанию" или "ручной пожарный" - давал обрыв ШС при срабатывании. – Плотников Дмитрий 6 лет 3 месяца назад А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа. А КДЛ можно перепрошить на более высокую версию? Что вообще в такой ситуации делать?
– Лисенков Вадим Алексеевич 5 лет 7 месяцев назад разные типы ШС пробовали? если всё равно никак, тогда перепрошивайте - появится самая веская причина очень быстро найти и поменять на новую КДЛку, в связи со скоропостижной смертью старой((
или найти в загашнике старый ИПР. – Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа. Мы смогли заставить работать с КДЛ 1.36. Пришлось внимательно прочитать этикетку на ИПР, там написано, какой тип шлейфа указывать (какой-то неочевидный и нелогичный, сейчас не помню какой). Потом надо 2 (джва) раза записать конфигурацию в КДЛ; записать, считать, снова записать. Не забыть три раза перезагрузить сервер и монитор. – Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад Не нужно удивляться. ツ
Ещё в 2010 году для "ИПР 513-3А исп. 01", было указанно, как настраивать согласно официальной документации: "Этикетка АЦДР.425211.002-01 ЭТ изм.3 АЦДР.5334-10 от 11.10.2010." Для - «Прибор С2000-КДЛ, версия 1,35» Оригинал = https://yadi.sk/i/TGk8fwxQ2Im40Q «При эксплуатации извещателя в «С2000-КДЛ» установить тип зоны 3 «Тепловая», только при этом типе зоны контроллер будет формировать сообщение « Пожар» при срабатывании извещателя на пульт контроля и управления «С2000»». Т. е. ИПР - официально был «тепловым». – Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад Со старой "КДЛкой" на "ИПРах" стояли всегда комбинированные шлейфа и все всегда отрабатывало, проблемы видимо с самими "ИПРами"
– Оверин Виталий Владимирович 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Дмитрий! 6 лет 3 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше. Пробовали все виды шлейфов отвечает что параметры ШС не соответствуют. 5 лет 7 месяцев назад Лисенков Вадим Алексеевич 5> У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше
У нас ИПР 513-3АМ , у него в этикетке написано в разделе 6 в столбце Совместимость: «С2000-КДЛ» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 2.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 2.10 и выше), Получается, что вышла новая версия ИПР 513-3АМ, где вместо совместимости стала несовместимость? – Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад Да получается именно так, как объяснить заказчику что для замены неисправного ИПРа необходимо поменять и КДЛ.
– Лисенков Вадим Алексеевич 5 лет 7 месяцев назад Для начала, на официальном бланке организации, отправить официальный запрос в Болид, и по результату официального ответа, («
– Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад и сказать "а вот помните вам рекомендовали держать на всякий случай ЗИП? вот как раз тот случай и наступил"
– Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад Тогда уж, если версия КДЛ 2.хх, то обновить до версии 2.26 (или выше, когда будет ツ).
– Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад Спасибо за сообщение о проблеме. Мы проверили работу ИПР 513-3АМ v.1.05 с С2000-КДЛ v.1.46.
При конфигурировании КДЛ для ИПР был установлен тип входа 3 - "Тепловой" в соответсвии с пунктами 2.1 и 6 Этикетки https://bolid.ru/files/373/566/ipr_513_3am_s04_v.1.05_mar_19.pdf . Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании. При использовнии ИПР 513-3АМ v.1.05 не должна потребоваться покупка самого "свежего" КДЛа, если проблема всё же сохраняется, советуем обратиться в тех. поддержку с описанием проблемы, указанием версии используемых прибров (ИПР, КДЛ) и прислав файл конфигурации С2000-КДЛ. Прошу иметь ввиду, что С2000-КДЛ никогда не выпускался с версией v.1.47. – Никита 5 лет 7 месяцев назад «...Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании....» «...и выдаёт "Пожар"...» Подтверждаю. С2000-КДЛ v.1.46. ИПР 513-3АМ v.1.01 (АЦДР.425211.004 1 кв 2017). тип входа 3 - "Тепловой". Что самое интересное, на «Орион ПРО версии 1.20.3.3912» поступило сразу два события, и "Пожар" и "Пожар2", причём в одну и туже секунду. И по команде «сброс тревог», на БКИ (вер 2.42) возвращается в «дежурный режим» (соответственно «взятие раздела»). – Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А почему у нас то не получается, КДЛ версии 1.46 тип шлейфа 3 так был запрограмирован ИПР-513-3А меняем неисправный ручник на новый ИПР-513-3АМ присвоив адрес старого, пишет несоответствуют параметры шлейфа. Что тут можно сделать не так? Подскажите пожалуйста? 5 лет 7 месяцев назад Лисенков Вадим Алексеевич 5Возможно надо синхронизировать/зарегистрировать устройство, по этому адресу КДЛ ждет ИПР 513-3А вер.ХХХ, а у вас по этому адресу, пусть и ИПР, но уже ИПР 513-3АМ вер.УУУ.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад Сегодня столкнулся со случаем, когда перепрошил КДЛ с 2.04 на 2.22, соотвественно, прибор забыл конфигурацию. Завёл конфигурацию заново, зарегистрировал все извещатели, поставил нужные типы шлейфов, всё как надо. Не взлетело, в орионе все извещатели чёрные, ошибка параметров ШС.
Заработало после обесточивания и нового подключения КДЛ. Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку, но я стоял с отвёрткой рядом с КДЛ, а пульт был далеко. – Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад Из практики, «Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку», оба варианта, как правило, равнозначны, и используются «по мере необходимости».
Если поискать - «"сброс прибора"...» – Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да действительно, провели синхранизацию , перезаписали конфигурацию и всё заработало. Всем спасибо за советы. 5 лет 7 месяцев назад Лисенков Вадим Алексеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8944 раза
6 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если Вы имеете ввиду сообщение пульта "Ошибка парам.ШС", то проверьте, что в КДЛ для ИПР513-3АМ задан тип 16, а в пульте для данных адресов оставьте "по умолчанию".
– Налетов Константин 6 лет 3 месяца назад
#ссылка