Добрый день,

имеется С2000М (3.04, выпуск 04.18), С2000-КДЛ (2.22) и ИПР513-3АМ (изм.15, 2 кв. 2018).
ИПР513 нормально сконфигурились, в КДЛ видны как версия 1.05.

Только вот никак с С2000М они дружить не хотят - неправильная конфигурация ШС. В документации видел про ШС 6 и 16, но пробовали и 3 (что под данную версию вроде не идет)....и все (!!!) доступные. Счастья нет.

Что делать ?

P.S. google пользовался - не помогло...

---
dimap

6 лет 3 месяца назад

avatar
Что за "неправильная конфигурация ШС"?
Если Вы имеете ввиду сообщение пульта "Ошибка парам.ШС", то проверьте, что в КДЛ для ИПР513-3АМ задан тип 16, а в пульте для данных адресов оставьте "по умолчанию".

Налетов Константин 6 лет 3 месяца назад

Спасибо. Удалось подобрать комбинацию: в КДЛ тип 16, в пульте "адресно-тепловой".
Если "по умолчанию" или "ручной пожарный" - давал обрыв ШС при срабатывании.
 

Плотников Дмитрий 6 лет 3 месяца назад

А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа. А КДЛ можно перепрошить на более высокую версию? Что вообще в такой ситуации делать?

Лисенков Вадим Алексеевич 5 лет 7 месяцев назад

разные типы ШС пробовали? если всё равно никак, тогда перепрошивайте - появится самая веская причина очень быстро найти и поменять на новую КДЛку, в связи со скоропостижной смертью старой((
или найти в загашнике старый ИПР.

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа.

Мы смогли заставить работать с КДЛ 1.36. 
Пришлось внимательно прочитать этикетку на ИПР, там написано, какой тип шлейфа указывать (какой-то неочевидный и нелогичный, сейчас не помню какой). Потом надо 2 (джва) раза записать конфигурацию в КДЛ; записать, считать, снова записать. Не забыть три раза перезагрузить сервер и монитор.  

Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад

Не нужно удивляться. ツ
Ещё в 2010 году для "ИПР 513-3А исп. 01", было указанно, как настраивать согласно официальной документации:
"Этикетка АЦДР.425211.002-01 ЭТ изм.3 АЦДР.5334-10 от 11.10.2010."
Для - «Прибор С2000-КДЛ, версия  1,35»
 Оригинал = https://yadi.sk/i/TGk8fwxQ2Im40Q
«При  эксплуатации  извещателя в «С2000-КДЛ» установить тип зоны 3 «Тепловая», только при  этом  типе  зоны  контроллер  будет  формировать сообщение « Пожар»  при  срабатывании  извещателя  на пульт  контроля и управления «С2000»».
Т. е. ИПР - официально был «тепловым».

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Со старой "КДЛкой" на "ИПРах" стояли всегда комбинированные шлейфа и все всегда отрабатывало, проблемы видимо с самими "ИПРами"

Оверин Виталий Владимирович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Добрый день, Дмитрий!
Необходимо для С2000-КДЛ в. 2.22 указать тип ШС16 для ИПР 513-3АМ для формирования сигнала "пожар2". Если при данных настройках извещателя ИПР 513-3АМ на пульт С2000М поступает событие "ошибка параметров ШС" именно от данного адреса ИПР, то в этом случае просим прислать на support@bolid.ru следующую информацию:
- количество некорректно работающих ИПР 513-3АМ,
- конфигурацию (файл настроек), считанный с С2000-КДЛ с помощью программы Uprog,
-  фото основания с платой ИПР 513-3АМ, чтобы была видна сама плата и наклейка рядом с ней,
- контакты ответственного лица, для оперативной связи с ним, при необходимости получения дополнительной информации.
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше. Пробовали все виды шлейфов отвечает что параметры ШС не соответствуют.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
> У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше

У нас ИПР 513-3АМ , у него в этикетке написано в разделе 6 в столбце Совместимость: «С2000-КДЛ» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 2.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 2.10 и выше),

Получается, что вышла новая версия ИПР 513-3АМ, где вместо совместимости стала несовместимость? 

 

Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад

Да получается именно так, как объяснить заказчику что для замены неисправного ИПРа необходимо поменять и КДЛ.

Лисенков Вадим Алексеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для начала, на официальном бланке организации, отправить официальный запрос в Болид, и по результату официального ответа, («объяснить заказчику») уведомить заказчика - и «заказчик» примет участие, в принятии решения.

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

и сказать "а вот помните вам рекомендовали держать на всякий случай ЗИП? вот как раз тот случай и наступил"

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Тогда уж, если версия КДЛ 2.хх, то обновить до версии 2.26 (или выше, когда будет ツ).

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Спасибо за сообщение о проблеме. Мы проверили работу ИПР 513-3АМ v.1.05 с С2000-КДЛ v.1.46.
При конфигурировании КДЛ для ИПР был установлен тип входа 3 - "Тепловой" в соответсвии с пунктами 2.1 и 6 Этикетки https://bolid.ru/files/373/566/ipr_513_3am_s04_v.1.05_mar_19.pdf . Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании.
При использовнии ИПР 513-3АМ v.1.05 не должна потребоваться покупка самого "свежего" КДЛа, если проблема всё же сохраняется, советуем обратиться в тех. поддержку с описанием проблемы, указанием версии используемых  прибров (ИПР, КДЛ) и прислав файл конфигурации С2000-КДЛ.

Прошу иметь ввиду, что С2000-КДЛ никогда не выпускался с версией v.1.47.

Никита 5 лет 7 месяцев назад

«...Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании....»
«...и выдаёт "Пожар"...»

Подтверждаю.
С2000-КДЛ v.1.46.
ИПР 513-3АМ v.1.01 (АЦДР.425211.004 1 кв 2017).
тип входа 3 - "Тепловой". 

Что самое интересное, на «Орион ПРО версии 1.20.3.3912» поступило сразу два события, и "Пожар" и "Пожар2", причём в одну и туже секунду.
И по команде «сброс тревог», на БКИ (вер 2.42) возвращается в «дежурный режим» (соответственно «взятие раздела»).

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А почему у нас то не получается, КДЛ версии 1.46 тип шлейфа 3 так был запрограмирован ИПР-513-3А меняем неисправный ручник на новый ИПР-513-3АМ присвоив адрес старого, пишет несоответствуют параметры шлейфа. Что тут можно сделать не так? Подскажите пожалуйста?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Возможно надо синхронизировать/зарегистрировать устройство, по этому адресу КДЛ ждет ИПР 513-3А вер.ХХХ, а у вас по этому адресу, пусть и ИПР, но уже ИПР 513-3АМ вер.УУУ.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Верно Константин Александрович, скорее всего причина в этом.

Никита 5 лет 7 месяцев назад

Сегодня столкнулся со случаем, когда перепрошил КДЛ с 2.04 на 2.22, соотвественно, прибор забыл конфигурацию. Завёл конфигурацию заново, зарегистрировал все извещатели, поставил нужные типы шлейфов, всё как надо. Не взлетело, в орионе все извещатели чёрные, ошибка параметров ШС.
Заработало после обесточивания и нового подключения КДЛ. Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку, но я стоял с отвёрткой рядом с КДЛ, а пульт был далеко. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад

Из  практики, «Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку», оба варианта, как правило, равнозначны, и используются «по мере необходимости».
Если поискать - «"сброс прибора"...»

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да действительно, провели синхранизацию , перезаписали конфигурацию и всё заработало. Всем спасибо за советы.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8944 раза

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.