партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М + КДЛ + ИПР513-3АМ = проблема

Инсталляция, монтаж » С2000М + КДЛ + ИПР513-3АМ = проблема

Добрый день,

имеется С2000М (3.04, выпуск 04.18), С2000-КДЛ (2.22) и ИПР513-3АМ (изм.15, 2 кв. 2018).
ИПР513 нормально сконфигурились, в КДЛ видны как версия 1.05.

Только вот никак с С2000М они дружить не хотят - неправильная конфигурация ШС. В документации видел про ШС 6 и 16, но пробовали и 3 (что под данную версию вроде не идет)....и все (!!!) доступные. Счастья нет.

Что делать ?

P.S. google пользовался - не помогло...

---
dimap

8 месяцев 17 дней назад

avatar
Что за "неправильная конфигурация ШС"?
Если Вы имеете ввиду сообщение пульта "Ошибка парам.ШС", то проверьте, что в КДЛ для ИПР513-3АМ задан тип 16, а в пульте для данных адресов оставьте "по умолчанию".

Налетов Константин 8 месяцев 16 дней назад

Спасибо. Удалось подобрать комбинацию: в КДЛ тип 16, в пульте "адресно-тепловой".
Если "по умолчанию" или "ручной пожарный" - давал обрыв ШС при срабатывании.
 

Плотников Дмитрий 8 месяцев 16 дней назад

А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа. А КДЛ можно перепрошить на более высокую версию? Что вообще в такой ситуации делать?

Лисенков Вадим Алексеевич 19 дней 20 часов назад

разные типы ШС пробовали? если всё равно никак, тогда перепрошивайте - появится самая веская причина очень быстро найти и поменять на новую КДЛку, в связи со скоропостижной смертью старой((
или найти в загашнике старый ИПР.

Волков Андрей 19 дней 18 часов назад

А если КДЛ версии 1.47 её что на "помойку"? Не хочет этот ИПР с ней работать пишет не соответствуют параметры шлейфа.

Мы смогли заставить работать с КДЛ 1.36. 
Пришлось внимательно прочитать этикетку на ИПР, там написано, какой тип шлейфа указывать (какой-то неочевидный и нелогичный, сейчас не помню какой). Потом надо 2 (джва) раза записать конфигурацию в КДЛ; записать, считать, снова записать. Не забыть три раза перезагрузить сервер и монитор.  

Иванов Андрей Львович 19 дней 13 часов назад

Не нужно удивляться. ツ
Ещё в 2010 году для "ИПР 513-3А исп. 01", было указанно, как настраивать согласно официальной документации:
"Этикетка АЦДР.425211.002-01 ЭТ изм.3 АЦДР.5334-10 от 11.10.2010."
Для - «Прибор С2000-КДЛ, версия  1,35»
 Оригинал = https://yadi.sk/i/TGk8fwxQ2Im40Q
«При  эксплуатации  извещателя в «С2000-КДЛ» установить тип зоны 3 «Тепловая», только при  этом  типе  зоны  контроллер  будет  формировать сообщение « Пожар»  при  срабатывании  извещателя  на пульт  контроля и управления «С2000»».
Т. е. ИПР - официально был «тепловым».

Карпов Дмитрий 19 дней 9 часов назад

Со старой "КДЛкой" на "ИПРах" стояли всегда комбинированные шлейфа и все всегда отрабатывало, проблемы видимо с самими "ИПРами"

Оверин Виталий Владимирович 19 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Добрый день, Дмитрий!
Необходимо для С2000-КДЛ в. 2.22 указать тип ШС16 для ИПР 513-3АМ для формирования сигнала "пожар2". Если при данных настройках извещателя ИПР 513-3АМ на пульт С2000М поступает событие "ошибка параметров ШС" именно от данного адреса ИПР, то в этом случае просим прислать на support@bolid.ru следующую информацию:
- количество некорректно работающих ИПР 513-3АМ,
- конфигурацию (файл настроек), считанный с С2000-КДЛ с помощью программы Uprog,
-  фото основания с платой ИПР 513-3АМ, чтобы была видна сама плата и наклейка рядом с ней,
- контакты ответственного лица, для оперативной связи с ним, при необходимости получения дополнительной информации.
 

8 месяцев 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше. Пробовали все виды шлейфов отвечает что параметры ШС не соответствуют.

19 дней 2 часа назад

avatar
> У нас ИПР 513-3АМ у него в этикетке написано что работает с КДЛ версиями 2,05 и выше

У нас ИПР 513-3АМ , у него в этикетке написано в разделе 6 в столбце Совместимость: «С2000-КДЛ» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 2.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 2.10 и выше),

Получается, что вышла новая версия ИПР 513-3АМ, где вместо совместимости стала несовместимость? 

 

Иванов Андрей Львович 19 дней 1 час назад

Да получается именно так, как объяснить заказчику что для замены неисправного ИПРа необходимо поменять и КДЛ.

Лисенков Вадим Алексеевич 19 дней назад

Для начала, на официальном бланке организации, отправить официальный запрос в Болид, и по результату официального ответа, («объяснить заказчику») уведомить заказчика - и «заказчик» примет участие, в принятии решения.

Карпов Дмитрий 19 дней назад

и сказать "а вот помните вам рекомендовали держать на всякий случай ЗИП? вот как раз тот случай и наступил"

Волков Андрей 18 дней 22 часа назад

Тогда уж, если версия КДЛ 2.хх, то обновить до версии 2.26 (или выше, когда будет ツ).

Карпов Дмитрий 18 дней 22 часа назад

Спасибо за сообщение о проблеме. Мы проверили работу ИПР 513-3АМ v.1.05 с С2000-КДЛ v.1.46.
При конфигурировании КДЛ для ИПР был установлен тип входа 3 - "Тепловой" в соответсвии с пунктами 2.1 и 6 Этикетки https://bolid.ru/files/373/566/ipr_513_3am_s04_v.1.05_mar_19.pdf . Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании.
При использовнии ИПР 513-3АМ v.1.05 не должна потребоваться покупка самого "свежего" КДЛа, если проблема всё же сохраняется, советуем обратиться в тех. поддержку с описанием проблемы, указанием версии используемых  прибров (ИПР, КДЛ) и прислав файл конфигурации С2000-КДЛ.

Прошу иметь ввиду, что С2000-КДЛ никогда не выпускался с версией v.1.47.

Лёвин Никита 18 дней 18 часов назад

«...Проблем в работе не обнаружено, ИПР берётся на охрану и выдаёт "Пожар" при срабатывании....»
«...и выдаёт "Пожар"...»

Подтверждаю.
С2000-КДЛ v.1.46.
ИПР 513-3АМ v.1.01 (АЦДР.425211.004 1 кв 2017).
тип входа 3 - "Тепловой". 

Что самое интересное, на «Орион ПРО версии 1.20.3.3912» поступило сразу два события, и "Пожар" и "Пожар2", причём в одну и туже секунду.
И по команде «сброс тревог», на БКИ (вер 2.42) возвращается в «дежурный режим» (соответственно «взятие раздела»).

Карпов Дмитрий 18 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А почему у нас то не получается, КДЛ версии 1.46 тип шлейфа 3 так был запрограмирован ИПР-513-3А меняем неисправный ручник на новый ИПР-513-3АМ присвоив адрес старого, пишет несоответствуют параметры шлейфа. Что тут можно сделать не так? Подскажите пожалуйста?

14 дней 21 час назад

avatar
Возможно надо синхронизировать/зарегистрировать устройство, по этому адресу КДЛ ждет ИПР 513-3А вер.ХХХ, а у вас по этому адресу, пусть и ИПР, но уже ИПР 513-3АМ вер.УУУ.

Тремасов Константин Александрович 14 дней 21 час назад

Верно Константин Александрович, скорее всего причина в этом.

Лёвин Никита 14 дней 21 час назад

Сегодня столкнулся со случаем, когда перепрошил КДЛ с 2.04 на 2.22, соотвественно, прибор забыл конфигурацию. Завёл конфигурацию заново, зарегистрировал все извещатели, поставил нужные типы шлейфов, всё как надо. Не взлетело, в орионе все извещатели чёрные, ошибка параметров ШС.
Заработало после обесточивания и нового подключения КДЛ. Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку, но я стоял с отвёрткой рядом с КДЛ, а пульт был далеко. 

Иванов Андрей Львович 14 дней 21 час назад

Из  практики, «Возможно, вместо обесточивания было бы достаточно послать с пульта команду на перезагрузку», оба варианта, как правило, равнозначны, и используются «по мере необходимости».
Если поискать - «"сброс прибора"...»

Карпов Дмитрий 14 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да действительно, провели синхранизацию , перезаписали конфигурацию и всё заработало. Всем спасибо за советы.

13 дней 19 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1600 раз

ЗАДАН

8 месяцев 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.