Добрый день коллеги!
Занимаюсь обслуживанием ПОС на объекте заказчика. Уже не первый раз после грозы выходят из строя ИПР, установленные вдоль автодороги. Что можно предпринять для защиты  ИПР-535 (Гарант) от воздействия аварийных перенапряжений возникающих в результате грозовой активности? ( Сталкивался ли кто с похожей проблемой? Напишите свои решения. У проектантов интересовался, говорят ИПР ни как не защищаются.

P.S. Шлейфы ПС подключены через грозозащитe к прибору Сигнал-20П, прокладка до ИПР-535 выполнена кабелем КВВГЭнг 4х1. На улице открыто по существующим эстакадам, на тросу по существующим осветительным опорам. 
 

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Ну первое что нужно сделать так это по всем правилам заземлить эекран кабеля. Затем уже защищать шлейф сигнализации от грозовых разрядов. 

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Выход только один, устанавливать средства грозозащиты вблизи ИПРов.
Возможно грозозащита потребуется не у каждого ИПРа, нужно делать оценку длинн кабелей и способов их прокладки, а затем выбирать места гашения наведённого импульса.

10 месяцев 16 дней назад

avatar
«...нужно делать оценку...»
  Налетов Константин

Дополнение,
вариантов несколько...
 - выяснить почему...
 - выделить ресурс на постоянную замену.
....

Карпов Дмитрий 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

724 раза

ЗАДАН

10 месяцев 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.