Добрый день! На работе установлено несколько пультов С2000М (вер. 3.02), всё отлично функционирует. Недавно столкнулся с проблемой на Пульте Центрального Наблюдения. Просим диспетчера войти в режим программирования, пульт просто зависает, не реагирует ни на какие команды; помогает только сброс питания, и то плюс откидываешь, подсоединяешь он всё равно в подвисшем состоянии, приходится отсоединять батарею. Посмотрели его, и что мы обнаружили. Пульт может нормально работать и на одном плюсе, минус откидываем и всё нормально. Парадокс! Приплыли. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или похожей? С чего начать искать решение проблемы? Меняли пульт, проблема осталась, следоательно исключаем косяк пульта. Проблема с подключением выходит, но и там всё ровно. Ваши идеи и предложения. 6 лет 4 месяца назад Геращенко Александр Викторович 4Андрей, интерфейс откидывали, всё равно виснет. Щас опишу какая там система соединения. На стене рядом с пультом находятся 4 БКИ, соединены в параллель между собой, и от крайнего интерфейс вместе с питанием уходят на пульт.
– Геращенко Александр Викторович 6 лет 4 месяца назад т.е. оставляли пульт с одним только питанием и он всё равно вис? но тогда это как-то не увязывается с утверждением "исключаем косяк пульта". С компом же чем-то соединён (иначе для чего режим программирования включать)?
– Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад Проверяли пульт у себя на базе, полностью функционирует. На ПЦН нужно было поработать в PProg, в любом случае режим программирования нужен. Именно при входе в программирование зависает пульт там, остальные функции доступны.
– Геращенко Александр Викторович 6 лет 4 месяца назад Единственное, что ещё не пробовали, это RS-232 откинуть от ПИ. Как сделаем, сообщу результат
– Геращенко Александр Викторович 6 лет 4 месяца назад вот я и 232 тоже имел ввиду под словом интерфейс ;) а в нём как раз Gnd есть. Может откинуть 232 от ПИ, а 485 вернуть и попробовать?
– Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Также можно настроить работу программ pprog, uprog без перевода пульта С2000М в режим программирования. Для этого надо в меню пульта "RS-232" выбрать режим работы "компьютер", указать скорость, например, 115200бит/с. Затем открыть программу pprog, во вкладке "настройки" перейти в "настройки последовательного порта", в нем изменить режим работы с "Орион" на "Орион ПРО" и выставить такую же скорость, как в пульте С2000М. В этом случае, не надо переводить пульт в режим программирования. Аналогично с программой uprog. В этом случае между пультом и компьютером должен быть организован интерфейс RS-232. 6 лет 4 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С языка сняла, Ольга. 6 лет 4 месяца назад Атмасов Александр Эдуардович 419Александр, хорошие идеи витают в воздухе :-)
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 4 месяца назад С тех пор как появился Орион ПРО даже и не думал переводить пульт в режим программирования. сразу в настройках режим "комптьютер" и все. кучу проблем решает моментально
– Рудь Анатолий Николаевич 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |