партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение с2000-4 к ПУО рокот

Инсталляция, монтаж » Подключение с2000-4 к ПУО рокот

Уважаемые специалисты ,подскажите как правильно подключить с2000-4 к ПУО рокот .
На ШС подключены только пожарные датчики .Какие параметры устанавливать на К2, интервалы? 

6 лет 4 месяца назад

avatar
а какие параметры там нужны? все ШС должны управлять К2, для самого реле тактика "Включить" - если запускать оповещение собираетесь от одного извещателя, если двойное определение сработки имеется, то тут тактика "АСПТ" очень даже подходит. 

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Приборы с2000 пульт , с2000-БИ  и с2000-4 с рокотом и АС

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все поключил по схеме. Сопротивления установлены. Пробовал эти варианты . Пока ставлю на охрану через ТМ. При постановке на охрану все ШС, Рокот выдает пожар. Где ошибка ?

6 лет 4 месяца назад

avatar
конфигурацию с2000-4 в студию (архив в какой-нить яндекс-диск и ссылку сюда)

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Раньше с болидом работал проблем не было ,все работало. Зачем здесь этот рокот установили? 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/_NRqOL6d3a5NUh

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На двух с2000-4 реле рабочее, при взятии под охрану через ТМ, рокот в пожаре,  что еще может быть? Сопротивление на рокоте замерил соответствует. Полярность К2 "+", К2 "-" на рокоте _|_ "-", УА "+"

6 лет 4 месяца назад

avatar
Где вам удалось найти полярность на К2?
Проверьте работу Рокота без С2000-4, реле изобразите замыканием проводов.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

https://yadi.sk/d/fApUktkJ3a5iaH


Всё -таки интересно было попробовать.Изначально решил,что реле на С2000-4 при "взятии" перекидывается.Имея программу 1 и (ту ,которая установлена) реле не перекидывается при взятии.А значит грешить на С2000-4 не стоит.А вот при "Пожаре 2 " реле отрабатывает чётко.
Даже трудно понять в чём может быть проблема в таком незамысловатом деле.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

вот и я бы соорудил такую же конфигурацию как и ТС, всё по методичке, без излишеств. Тактика 1 в принципе не должна включаться от взятия, только от тревог. Остаётся вариант, что один из ШС в тревожном состоянии, но тогда наверное было бы Невзятие, а это не тревожное событие.

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приборы новые ,по две с2000-4 и по два рокота.

Просто фантастика какая-то. Взял все провода и сопротивления отключил,  потом все зановозаново так же подключил и все заработало .

Всем огромное спасибо за поддержку. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сбрасывал по питанию оба прибора раз десять. 
Спасибо за подробности. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3665 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.