Считыватель MA300 и электромагнитный замок установлены на эвакуационной двери.
При пожарной тревоге пускателем рвем питание всех дверей.
Бывают ложные сработки (к сожалению довольно часто), администратор снимает тревогу, все включается, но замки схватывают сразу, а считыватели грузятся около 30сек и не реагируют на палец и карту. В это время всеобщий нервоз (Аааааа, все не работает) и запись в журнале неисправностей.
Можно ли сделать так, чтобы замок не схватывал пока не загрузится считыватель?
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Попробуйте сценарий с задержкой включения реле упраления пускателем при взятии разделов(сбросе тревоги) на время необходимое для загрузки считывателей

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

Замки и считыватели питаются от одной линии 220В

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

питание вообще трогать не нужно. по сигналу "Пожар" подавайте КЗ на контакт кнопки открытия, не насилуйте оборудование. Или настраивайте ПКУ на открытие замка при подаре.
 

Пажитнов Виктор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

запись в журнале неисправностей. 

Журнал к двери гвоздиком прибит, или у вас есть ПКУ?
не надо разрывать в наглую ничего. В настройках ПКУ перейдите в раздел "Реле" и выберите "отключать при пожаре", и привяжите соответствующее реле в нужный раздел. Естественно - это должно быть реле управления замком. 
вариант №2: протяните пару от пожарного ППК с НР контактом, который при пожаре будет замыкаться, и подключите параллельно кнопке открытия дверей. Больше у вас не будет ничего перезагружаться.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Журнал бумажный в инженерной службе
О пожарной тревоге СКУД узнает именно от такого реле - т.е. при сработке замки отключаются автоматически.
Есть еще и "ручной" выключатель, но это все не важно.
Проблема в том, что при снятии тревоги и подаче питания в линию 220В замки включаются существенно раньше считывателей.
Было бы решением, если бы MA300 давал команду на включение замка только после загрузки.
PS. Дверей много - тащить пару до каждого не вариант.

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тяжело вам. Но всё равно их надо связать как-то. Они все автономны?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Орион ПРО, но пока считыватели не загрузились ими все равно управлять нельзя

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программируйте. Пожарный ППК какой стоит?
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
С2000М, но пожарка это не мое дело, туда я лезть не могу

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

С2000М - это ПКУ. Этого достаточно. Вам нужно совместно с обслуживающей организацией решать этот вопрос. При сигнале "Пожар" обязаны открываться все эвакуационные выходы. И этот пункт должны обеспечить специалисты, обслуживающие пожарку. Пусть программируют, тянут провода, добавляют реле, если необходимо (Я не вижу такой необходимости) обеспечивают ОТКРЫТИЕ замков, а не отключение питания контроллеров. Повторюсь, питающие напряжения СКУД вообще трогать не нужно. 

Пажитнов Виктор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Да вроде никто и не говорил про питание контроллеров. Речь, по моему, шла о питании замков. Ну это насколько я понял. А питание замков можно разрывать любым удобным способом. Можно програмно при пожаре открыть свободный доступ сценарием, можно через реле рвать питание замков. Опять же через сценарий. Соответственно через сценарий можно задать задерку подачи питания на замки при снятии тревоги или взятии раздела. Вариантов море. Проблема в том, что человек не имеет права лезть в эти настройки. В таком случае пусть обслуга ПС делает сопряжение со СКУД.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

Вот тут Вы не правы.
Вариант с обрывом питания СКУДа очень удобен и надежен (в случае реальной тревоги).
А когда дверей много вообще не заменим.
Система получается простая, легко делается пусконаладка. Во время работы при неисправностях (а это могут быть обрыв или КЗ) двери тупо откроются, и на это сразу обратят внимание эксплуатирующие службы.
А если подключаться к кнопке открытия двери:
1)при обрыве управляющей пары мы это заметим только при следующей тревоге
2)получается мы будем открывать дверь надеясь на контроллер. Даже с2000-2 не достаточно надежен, чтобы ему доверить жизнь и здоровье людей, а MA300 и подавно.
3)если дверей много, то до каждой двери нужна отдельная пара, ну или группировать как-то. Иначе в случае КЗ поиск будет той еще задачей.
С контроллером с2000-2 обрыв питания отлично решал задачу. Скорость загрузки с2000-2 несколько секунд - никогда не было жалоб от пользователей.

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

Хотите "рвать питание"? Рвите, но только не на контроллер, а на замок. (О чём вам и говорят).
Дергать питание контроллера - закончится не хорошо.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Как бы ни берусь ничего утверждать (убеждать), но исходя из:
«...PS. Дверей много...»
  Крафт Алексей

предположу что «массовое пребывание (нахождение) людей», отсюда «антитеррор» и «пож.без.», должны работать слаженно (синхронно/параллельно).
Это всего лишь информация для размышления.

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Ну это весьма абстрактно, дверей много, кто запускал 2 или 3, для того и 20 много, все в нашем мире относительно)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Согласен, все относительно. Бывало и >200 дверей. На этом объекте пока 18 контроллеров, но будет больше со временем. А учитывая, что все они биометрические, можно смело умножать кол-во проблем на 3.
Рвать питание только замков, означает тянуть доп. провода, а это увеличение стоимости системы. Поэтому раньше мы тащили к двери одну линию 220 и интерфейс 485. С контроллерами с2000-2 все работало чудесно. А в этот раз мы не учли, что MA300 долго грузятся. Доп провода теперь тащить поздно - все закрашено и пыль протерта. Поэтому и думаю теперь, как заставить MA300 держать замок открытым пока он не загрузился.

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

СКУД походу без резерва собираете?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Не понял о чем Вы. Но если о резервном питании, то все питается от ИБП.
Централизованное резервирование дешевле и по капитальным затратам и по текущим.
Ну конечно, если дверей хотя бы >10

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

Именно про питание. По вашей схеме получается если выйдет из строя ваш ИБП,весь объект остается без того что вы на нем сотворили?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

тянуть доп. провода, а это увеличение стоимости системы.  
"А за так и прыщ не вскочит!"

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что значит выйдет из строя???
Во первых, за 10 лет такого не бывало.
Во вторых, есть байпас.
В третьих, если все так критично, заменить ИБП в стойке - максимум 0,5 часа с перекуром, а в это время во вторых.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Убедили.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ага, теперь осталось заказчика убедить :)

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Алексей какой у вас АРМ установлен?
у меня на объекте тоже стоят МА300 по сигналу открытие свободного доступа двери разблогируются. Но есть проблемма в следующем при нажатии кнопки Выход двери блокируются. Решили проблемму следующим образом установили сп2 для разрыва питания замка и при ПС разблокирум двери Армом плюс дополнительно открытие свободного доступа от Пульта- управление реле СП2. Пожарка всегда рядом дипы всегда в коридорах установленны и провода тянуть не далеко

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ОрионПро.
Вариант с несколько СП возле дверей проигрывает по цена+сложность+надежность
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Может прошивка какая есть?

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошивку спрашивайте у разработчика. Но там за последнее время мало что поменлось в самих контролерах. Замена больше ВАпрог. И самом ПО ОрионПро

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думаю, имеет смысл сделать предложение к разработчику о возможности подключения аккумулятора на такие случаи (по аналогии Парсека и Притока). Но, приборчик-то прожорлив как я посмотрю - до 1А!!! 
Принципиально очень удобно, когда за питание "электронного замка" СКУД отвечает АПС, особенно, когда системы АПС и СКУД изначально созданы правильно и обеспечена раздельная прокладка систем питания и связи.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3878 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-BIOAccess-MA300

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.