партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-СП2 02. проблема установки типа устройства.

Инсталляция, монтаж » С2000-СП2 02. проблема установки типа устройства.

Добрый  день
При   работе  с оборудованием  Болид   возникла  проблема  программно-аппаратного   характера при   задании  адресов блоков  С2000-сп2 исп02    .
При  первом   подключении  тип  устройства  определяется   верно, при   дальнейшем  назначении   адреса    тип  устройства  меняется  на   С2000-СП2 исп 01   и   при   работе  в шлейфе ДПЛС   начинаются   помехи  в виде потерь   адресов   ( первым  делом  С2000-СП2  02   и  С2000 АР8 )
При   ручном  выборе   устройство  сначала  опознается   верно , но при регистрации   снова  тип  меняется  на  исп.01.
Программирование   производиться  в режиме  макета . КДЛ  запитан  от  СКАТ1200 , длина  линии  ДПЛС   18 см !!!!.
Версия   Uprog 4.1.1.719  (  нижние   версии  программы  , работающие  с эти  КДЛ   также  проверялись )
С2000 КДЛ   прошивка  2.22
С2000-СП2   исп.02    изм 7   ( 10.2015) АЦДР 758721.124   )  белая марка – V1.10 34014505
Устройство   подключается  на   столе   в режиме   макета
Прошу  подсказать   возможные   пути решения 

6 лет 1 месяц назад

avatar
я бы посоветовал всё это написать в техподдержку и приложить скриншоты: первое подключение СПшки, смена адреса СПшки.
ради любопытства, а если адрес вернуть на 126/127 так же неправильно тип будет определяться?

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

 Спасибо  за участие .
Естественно   все это  было   сделано и отправлен  запрос  с скриншотами.
Получен  ответ  никакого  отношения  к  текущей  проблеме  не имеющей .
Возвращение  адреса на 126/127    проходит  нормально  тип  устройства  верный   , далее  при вводе  нового  адреса  проявляется  проблема.

Здравствуйте!
 
Применить:
Отключить «С2000-КДЛ» от всех линий, кроме ДПЛС. Запитать от аккумулятора, подключить пульт (запитать его от того же аккумулятора). Смотреть события. При открытой программе uprog снимите видео изменения напряжения в линии ДПЛС в течение 1 минуты (при подключенных АУ).
Далее, одним из следующих методов определить место неисправности:
1. Метод половинного отключения.
Наличие плохого контакта вычисляется методом половинного деления. Длина линии уменьшается в 2 раза. Проверяется работа половины ДПЛС. Если работает стабильно и качественно, то вторая половина ДПЛС делится на 2 части и 1/4 часть подключается к 1/2. проверяется работа - допустим, тоже работает стабильно. Делим оставшийся "кусок" ДПЛС на 2 части и 1/8 подключаем в ДПЛС. Если работать начинает не стабильно при подключении этих датчиков. то эту 1/8 часть вновь делим пополам и продолжаем так до тех пор, пока зона некорректной работы не сузится до датчика.
2. Общая проверка линии ДПЛС:
Для более точной оценки состояния ДПЛС нам необходимо получить следующие данные:
- топология и протяженность ДПЛС;
- тип используемого кабеля;
- напряжение, измеренное тестером, на выходе контроллеров и на дальних концах ДПЛС. Разница в измеренных значениях не должна превышать 2 В;
- снять с помощью цифрового осциллограф портативного или осцилографа с гальванической развязкой входов от источника питания диаграммы сигналов в различных точках ДПЛС. При этом в каждой точке необходимо снять по две диаграммы с развертками 500 мкс и 10 мс на деление. Прислать видео отчет о полученных результатах.
По вертикали масштаб выбирается учетом размещения на экране сигнала с амплитудой 15 В. Так же укажите, с какими другими кабельными системами (освещение, RS-485 и т.д.) и на каком расстоянии проложена ДПЛС и имеются ли поблизости с устройствами адресной подсистемы исполнительные или силовые установки (лифты, конвекционные печи и т.д.).
 
Пожалуйста, оцените качество услуг, предоставленных специалистом службы технической поддержки:

 

Тельнюк Сергей 6 лет 1 месяц назад

поставить кол этому специалисту)) это типовой совет на проблемы "Некорректный ответ", "Ошибка в ответе".

на самом деле техподдержка многоуровневая и чтобы попасть к боссу, требуется пройти хотя бы первую заградительную линию. Вам дали совет, так по пунктам и напишите: "уменьшил ДПЛС до 9 сантиметров, проблема осталась, в ДПЛС одна СПшка, проблема осталась, поменял СПшку на новую из упаковки, проблема осталась, топология ДПЛС - прямая 9 см линия, что делать дальше?" Шаблон у ТП сломается и заявку передадут дальше.

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А у меня С2000-СП2 определилась как С2000-СП2 исп.2. Это нормально? ведь в типах АУ есть СП2 без исполнения.
Плюнул и не стал заморачиваться.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4345 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.