партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М

Инсталляция, монтаж » С2000М

Ппрог находит С2000М, а считать его не может. Как выйти из этой ситуации?
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Очень много информации...

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

https://b.radikal.ru/b40/1808/80/0551d2996cd6.png

Информации конечно не густо.Но я бы проверку начал с этого.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Артур, тогда бы не находил

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Тогда переходим к следующему "номеру программы".
Смотрим настройки Com-порта.
Либо пробуем "достучаться" до пульта с помощью какого-то другого преобразователя.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Также можно временно отключить от пульта С2000М интерфейс с приборами и запитать его не от РИП, а от АКБ, чтобы исключить влияние помех от заземления РИП и по интерфейсу.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 8 месяцев назад

Это сообщение от абсолютного новичка, который недавно тоже не мог считать информацию. Пока не задумался, а куда её считывать? Во что? Сейчас я уже забыл, что сделал, но смутно помню, что сначала создал пустую конфигурацию, а потом в неё считал из прибора.
Я совсем ерунду говорю, да?

Иванов Андрей Львович 5 лет 8 месяцев назад

Сначала вроде инфа с пульта считывается , а потомм уже сохраняется в файл.
Скорее всего Вы работали с "Журналом событий".
 пульта.
Программой PKUEvent Reader

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

да вроде ппрог, если он пульт обнаружил то либо считывает конфиг, при нажатии на нужную кнопку, либо выдаёт ошибку. Не помню так чтобы обнаружил, а считать не давал

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Не факт .
Из своего опыта по работе с USB-RS 485
И пульт находился и конфига не считывалась ( хоть огонёк и говорил о том ,что опрос идёт)
Пока в настройках Cоm-порта не увеличил время на приём / передачу до 100 м.сек. Тишина.
Увеличил -заработало.
Пока не узнаем что и как делается ,гадать можно бесконечно.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

В апреле месяце пришлось одолжить у коллеги ноутбук на время ПНР, так у него Ппрог встал криво, и так же пульт с остальными приборами видит, а конфиг не считывает. 3 вида преобразователей RS подключал, пока Ппрог не переустановил и всё считалось тут же. 

Сахаров Артём Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Далеко не ходя..., На прошлой неделе зацепиля к системе по 485.Считал конфиг, внес необходимые изменения, "запись в пульт" и ..... Вышло окошко записи и ни какого движения! Многократные попытки повторить трюк ни к чему не привели. Выжидал около 10- 40 минут, так запись и не пошла. Перезагрузки ПК, пульта по питанию и прочие танцы с бубном не помогли. Дошла очередь до подключения по 232 и О ЧУДО !!! Все сбылось!  Позднее попробовал опять 485. Удивительно, но запись пошла сразу в штатном режиме. Причину такого поведения я так и не понял. Так что в качестве эксперимента попробуйте сменить интерфейс...

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Пульт это "голова" системы, а "голова предмет темный и исследованию не подлежит"! :)

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Пробовать все варианты!!!
 Пока не добьетесь результата ! А в чем была проблема.Не всегда понятно ...
По этой проблеме много на форуме написано...Только с опытом приходит мастерство!

Сергей.Ш 5 лет 8 месяцев назад

https://b.radikal.ru/b19/1808/e7/c3b6fcabefea.png

В чём была проблема ? Интиересный вопрос. Решил поэкспериментировать.
PProg версии 3.02 и пульт находит и приборы находит.Но считать конфигу пульта не даёт.
Только PProg 3.03 работает нормально.Так что версию программы тоже проверить нужно.
"Эксперименты" проводились и в "Орионе" и в "Орине-Про".Результат одинаковый.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
Необходимо с помощью изменения состояния шлейфа1(технологический) Прибор С2000-4, Через PProg управлять реле С2000-2.
То есть при изменении состояния шлейфа1 (С2000-4), происходит срабатывание реле С2000-2.
Временно, через сценарий в БД ОрионПро я это сделал. Но необходимо эту операцию проделать через Pprog.
В С2000-2 для управления реле необходимо выставить режим "Одна дверь на вход-выход" иначе реле не поддается управлению.
В БД в сценарии для управления реле выбрал команду "Восстановить доступ", этой команды в PProg нет.
Вы можете что нибудь предложить?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Здравствуйте!
В Ппрог создать раздел. В раздел добавить Шлейф 1 С2000-4. Далее привзять раздел С2000-4 к нужному реле С2000-2 во вкладке реле и выбрать программу управления 31 или 32.
Должно работать)

Сахаров Артём Юрьевич 5 лет 7 месяцев назад

почему это нету Восстановить доступ? у вас пульт версии 2.04 что ли?

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3612 раза

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.