партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажЧем заменить модуль подключения нагрузки «МПН»

Инсталляция, монтаж » Чем заменить модуль подключения нагрузки «МПН»

Подскажите при наладке было выяснено что сгорел МПН (модуль подключения нагрузки), с ним подключенным в цепь к клапану выдает короткое. Чем его можно заменить? пытался найти в продаже, его нет. По схеме там всего пару диодов.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Диоды 1N5400 (мощнее - прямой ток 3А)  и 1N4148 (маломощный 150мА, мощность рассеиваемая 0,5Вт) по ТД.
А так можно отечественные кремниевые с аналогичными характеристиками.
Мы КД 522 и КД257Д отечественные используем (большой запас с давних времен).
 

10 лет назад

avatar
Спасибо.

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)


Диодный мост почти любой можно использовать.За счёт избыточности нагрузочная способность дважды больше номинала моста.
Можно и без перемычки.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А КПБ не боитесь спалить, МПН не просто так сгорел. Хотя если поменяли полярность и "воткнули" не туда, то наверное может сгореть. А вооще если мне не изменяет память, то МПН появились не сразу. Изначально ставилось два диода из копмлекта, это потом уже упростили.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7738 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

МПН

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.