Подскажите при наладке было выяснено что сгорел МПН (модуль подключения нагрузки), с ним подключенным в цепь к клапану выдает короткое. Чем его можно заменить? пытался найти в продаже, его нет. По схеме там всего пару диодов. 9 лет 8 месяцев назад Малеванец Валерий Николаевич 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Диоды 1N5400 (мощнее - прямой ток 3А) и 1N4148 (маломощный 150мА, мощность рассеиваемая 0,5Вт) по ТД. 9 лет 8 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
9 лет 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А КПБ не боитесь спалить, МПН не просто так сгорел. Хотя если поменяли полярность и "воткнули" не туда, то наверное может сгореть. А вооще если мне не изменяет память, то МПН появились не сразу. Изначально ставилось два диода из копмлекта, это потом уже упростили. 9 лет 8 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |