Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой вот проблеммой??? На объекте установленна пож. сигнализация сейчас мы её переводим на болид, устанавливаем Сигнал 20П далее С2000Пи в режиме повторителя интерфейсов используем медяшку которая была проложена ранее, объекты находятся на удалениях от 1 до 1,5 км. Подключаем один объект все нормально, подключаем второй объект первый вываливается из системы. подключаем пульт в кроссе куда сводятся все объекты отдельно по кабелю все оъекты видит нормально как только все сажаем и отправляем их на сервер опять начинается такая же история.... 9 лет 8 месяцев назад Мухаматдинов Эмиль Фликсович 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/ по RS-485 очень подробная инфа 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Адреса у Сигналов меняете прежде, чем в 485-й объединить? 9 лет 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да все адреса меняем... Вобще уже разобрались,,, С2000 Пи ребята ставили непосредственно на самом объекте возле сигнала и соответственно растояние от пульта до с2000Пи было слишком большим.... После того как перенесли ПИ гдето в середину линии все стало работать ка часы!!! 9 лет 8 месяцев назад Мухаматдинов Эмиль Фликсович 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4465 раз
9 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий