Вопросы по Орион Про:
1 На вебинаре было показано конфиг. АБД на основе С-2000М - режим КОМПЬЮТЕР; как правильно сконфигурировать АБД для С-2000 м в режиме ПИ/РЕЗЕРВ?
2 Обязательно ли привязывать Сценарии  к ШС? Можно ли сразу к разделу,состоящему из нескольких ШС?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

1. Приборы следует добавить сразу к СОМ-порту. Но зачем вы хотите применить этот устаревший режим?
2. Конечно можно.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е. вы хотите сказать,что пульт в режиме Компьютер в случае необходимости подменит АРМ Орион Про? (при произведенном импорте конфигурации в пульт,конечно же)

9 лет 5 месяцев назад

avatar
В режиме компьютера пульт работает по своей логике, согласно конфигурации, так что все привязки управления и сценарии проще оставлять в пульте и не перегружать орион, тем более при проверке и приемке инспекторы первым делом требуют выключить компьютер.

Евгений Дещиця 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос, а не вычислять о чём вы думаете.
Но заодно поясню про режимы. "компьютер" - пульт опрашивает приборы и передаёт на компьютер новые события. Если компьютер выключается пульт продолжает работать и сохраняет новые события в своей памяти. Когда компьютер включится, на него будут переданы события.
"Пи/резерв" - когда работает компьютер, пульт засыпает и работает как преобразователь. Когда компьютер выключается, пульт просыпается и начинает управлять системой. События накапливаются в буфере. Когда компьютер включается, пульт засыпает и события не передаются на ПК.

Таким образом, минусы "ПИ/резерв" - теряются события. Пульт не используется при работе компьютера, охрана не может использовать его для управления взятием/снятием.
А подробнее изложено в РЭ пульта.
 

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К вопросу о применении "устаревшего режима" : просьба/требование заказчика. Причина,как раз таки ,ограничение доступа в ПУЛЬТ сотрудников охраны и прочих (цитирую: " обеспечьте полноценную работу в АРМ МОНИТОР,этого будет достаточно)

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как же быть с управлением реле? Управлением должна заниматься Мка, а не ПК наверняка без сертификата. В таком аспекте режим ПИ/Резерв вообще неадекватен.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

управляет релюшками и комп,и Пульт(когда вдруг Орион Про не работает),программы синхронизированны же. Кстати,я слышал что нежелательно перегружать именно ОРИОН ПРО (управление реле,сценарии ипр.) Почему?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3956 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.