партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпосле вебинара...

Инсталляция, монтаж » после вебинара...

Вопросы по Орион Про:
1 На вебинаре было показано конфиг. АБД на основе С-2000М - режим КОМПЬЮТЕР; как правильно сконфигурировать АБД для С-2000 м в режиме ПИ/РЕЗЕРВ?
2 Обязательно ли привязывать Сценарии  к ШС? Можно ли сразу к разделу,состоящему из нескольких ШС?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

1. Приборы следует добавить сразу к СОМ-порту. Но зачем вы хотите применить этот устаревший режим?
2. Конечно можно.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е. вы хотите сказать,что пульт в режиме Компьютер в случае необходимости подменит АРМ Орион Про? (при произведенном импорте конфигурации в пульт,конечно же)

10 лет назад

avatar
В режиме компьютера пульт работает по своей логике, согласно конфигурации, так что все привязки управления и сценарии проще оставлять в пульте и не перегружать орион, тем более при проверке и приемке инспекторы первым делом требуют выключить компьютер.

Евгений Дещиця 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос, а не вычислять о чём вы думаете.
Но заодно поясню про режимы. "компьютер" - пульт опрашивает приборы и передаёт на компьютер новые события. Если компьютер выключается пульт продолжает работать и сохраняет новые события в своей памяти. Когда компьютер включится, на него будут переданы события.
"Пи/резерв" - когда работает компьютер, пульт засыпает и работает как преобразователь. Когда компьютер выключается, пульт просыпается и начинает управлять системой. События накапливаются в буфере. Когда компьютер включается, пульт засыпает и события не передаются на ПК.

Таким образом, минусы "ПИ/резерв" - теряются события. Пульт не используется при работе компьютера, охрана не может использовать его для управления взятием/снятием.
А подробнее изложено в РЭ пульта.
 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К вопросу о применении "устаревшего режима" : просьба/требование заказчика. Причина,как раз таки ,ограничение доступа в ПУЛЬТ сотрудников охраны и прочих (цитирую: " обеспечьте полноценную работу в АРМ МОНИТОР,этого будет достаточно)

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как же быть с управлением реле? Управлением должна заниматься Мка, а не ПК наверняка без сертификата. В таком аспекте режим ПИ/Резерв вообще неадекватен.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

управляет релюшками и комп,и Пульт(когда вдруг Орион Про не работает),программы синхронизированны же. Кстати,я слышал что нежелательно перегружать именно ОРИОН ПРО (управление реле,сценарии ипр.) Почему?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4248 раз

ЗАДАН

10 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.