Что такое ШС 0 на Сигнале-10 вер. 1.03 ? 6 лет 3 месяца назад Якобий Олег Владимирович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ШС 0 - состояние самого прибора. По нему приходят события связанные с состоянием самого блока. Его в раздел с другими ШС не надо закидывать. В принципе если нет необходимости, его вообще никуда закидывать не надо, М и так все покажет. 6 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564А ШС11 пишется норма питание , ШС0 - авария питания, кому верить?
– Якобий Олег Владимирович 6 лет 3 месяца назад Где у десятки 11 шс? 20 есть, 30 ... 119 есть. 11 не видел.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад запрос ШС - и пожалуйста с ШС0 по ШС14
с пульта с2000м – Якобий Олег Владимирович 6 лет 3 месяца назад Так, так, так, наверное 11,12,13 и 14 это выходы блока, его два выхода с контролем и два реле. Насчет Аварии питания, замерьте напряжение на клеммах:
Из РЭ: 2.7. При снижении напряжения питания до 9,5(±0,2) В блок переходит в режим «Авария питания»., если с напряжением все в норме и ввод питания один, то через uprog снимите галку контролировать два ввода питания (нет возможности подключится с ПК, поставьте перемыку с первого ввода на второй) – Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад 11 и 12 это контроль питания, 11-норма, 12-авария питания , 13 и 14 выходы - они норма.
Это правда, кто-то влез и поставил котроль двух питаний. Все разрешилось. – Якобий Олег Владимирович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3339 раз
6 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.