1 клапан из 300 , стал на орионе синий, пишет на шс концевика снятие входа с охраны.
С2000 тоже пишет снят. Поставить не даёт тк клапан... Настройки кдл с2000 абд ничем не отличается от других клапанов, все перезапускалось и прошилось. По рекомендации тех поддержке пробовал управление клапаном с с2000м с помощью управления разделами. Отключение, вкл делает. Но все равно снят, и ячейка синия..фото..

5 лет 7 месяцев назад

avatar
 В настройках КДЛ проверьте состояние КВ1 и КВ 2 этого СП4 
Если стоит пунк "Не контролировать", то такая ситуация возможна.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Цвет настроения синий ))))) .Это " Болид",здесь все возможно.

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверил. Все концевики контролируются

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Снятие входа с охраны ШС59 прибор 75
ниже указано
ШС59 прибор 75 "Концевой выключатель"
Уберите из раздела концевик с адресом 59, какой цвет раздела будет в АРМ?

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 7 месяцев назад

Судя по информации из АРМ, концевик с адресом 59 контроля не имеет в программе uprog.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4707 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.