партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСценарий управления

Инсталляция, монтаж » Сценарий управления

Доброго времени суток. Помогите, плииииз. Требуется создать сценарий для управления реле, не пойму как это сделать. Нужно чтобы реле работало с интервалом 30 мин. пока не будет снят с охраны пожарный шс. Может кто сталкивался с этим потскажите. Заранее спасибо

6 лет 3 месяца назад

avatar
а что значит с интервалом 30 мин? это секунду пищало, а потом 30 минут тишины или 30 минут пищит, 30 минут тишины?
ну теоретически это надо несколько шагов, в каждом шаге указываете нужное время управления и высчитываете задержку включения, т.е. например:
1. задержка 0, время - 1800 (30 мин),
2. задержка 1800 (время работы первого шага) + ХХХ (сколько времени надо для тишины), время - 1800,
3. задержка 3600 (время работы первого и второго шага) + ХХХ (время тишины из второго шага) + УУУ (сколько времени надо для тишины), время - 1800.
в разрешающих - пожар, в запрещающих - взят (хотя это условие скорее всего не требуется, т.к. разрешающее условие пропадёт при взятии на охрану).

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Вечерком проверю,тороплюсь.Но не уверен,что так отработает.
Недавно нечто подобное изобретал,так вот...
При "пожаре" 2-й шаг игнорируется.Отработает только по 1-му шагу.
Поковыряюсь вечерком.Поставлю не полчаса ,а хотя бы сек.5 и проверю.Может тогда что и прояснится.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

никогда мне сценарии в пульте не нравились)) вот в орионе там другое дело

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Всё ,побежал. Но какая разница ,что в пульте ,что в "Орионе".
При пожаре через полчаса уже и включать будет нечего.
При пожаре и пульт и комп. превратятся в "барбекю"
Довольно странный сценарий.Но всё равно проверю.Если время будет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

а что значит с интервалом 30 мин? это секунду пищало, а потом 30 минут тишины или 30 минут пищит, 30 минут тишины?
ну теоретически это надо несколько шагов, в каждом шаге указываете нужное время управления и высчитываете задержку включения, т.е. например:
1. задержка 0, время - 1800 (30 мин),
2. задержка 1800 (время работы первого шага) + ХХХ (сколько времени надо для тишины), время - 1800,
3. задержка 3600 (время работы первого и второго шага) + ХХХ (время тишины из второго шага) + УУУ (сколько времени надо для тишины), время - 1800.
в разрешающих - пожар, в запрещающих - взят (хотя это условие скорее всего не требуется, т.к. разрешающее условие пропадёт при взятии на охрану).

У пульта ведь есть приоретеп по шагам, соответственно первый шаг имеет наивысший приоретет. Получается нужно в первый шаг вписывать услувия с максимальным временем задержки и в последний шаг: тот что без задержки

6 лет 3 месяца назад

avatar
Я как то пробовал, правда тогда М 2.07 была, так вот не отрабатывает реле так, по одному шагу отработало, на время и все, остальные игнорировались. По всякому пробовал, с первого шага и с последнего, если у всех одно разрешающее, не работает.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

понятно почему я не люблю сценарии в пульте))

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3430 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.