партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-ОСТ

Инсталляция, монтаж » С2000-ОСТ

арендаторы наняли подрядчика смонтировать АПС. таблички ВЫХОД установлены адресные С2000 ОСТ. к нам в орион-про брошен интерфейс (Орион-про, с2000-М, кдл-2и вер. 1.21). Так вот... в упроге задали адреса табло и что дальше с этими табло делать не поймем. при подаче 12 В они не светятся. в упроге привязка выходов к входам есть выбор "Привязка к ДИП" или "привязка к ИПР". может кт-то уже монтировал эти адресные табло? помогите

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Вам бы все эти привязки убрать и тактику работы поставить 0 или Не управлять. В pprog на вкладке разделы найдете ваш КДЛ, найдете нужный ШС, адрес вашего Табло, чуть правее, между верхним(разделы) полем и нижним(приборы) нажмете кнопку СП2 и этот ШС превратится в реле. Далее на вкладке реле перетаскиваете из нижнего поля нужные разделы, в инспекторе справа, задаете тактику Лампа. Далее убедитесь что 12 В поступает на плату табло, если при проверке табло не включиться, сделайте перемычку от певого ввода питания на второй и еще раз убедитесь что в uprog сняты все "+" на вкладке выходы связанные с этим табло и тактика данного выхода установлена Не управлять. Либо, если на вкладке выходы в поле контроль состояния резервной батареи(самый нижний пункт) стоит ДА, то изменить на НЕТ, тогда возможно не придется делать перемычки питания с первого на второй ввод(но я уже не помню что мы делали, перемычку или в uprog отключали).

6 лет 2 месяца назад

avatar
Внесу свои пять копеек))) Константин уже всё написал и разжевал. Всё правильно - управлять должен пульт. Как правильно отметил Константин - нужно преобразовать ШС в СП2(реле) в Pprog и, как показала практика, локальное управление от КДЛ почему то некорректно работает. По вводам питания - для ОСТ не критично подключение питания к вводу, для ОПЗ критично. Т.е. в ОСТ вводы питания параллельны, а в ОПЗ они почему то сделаны отдельно. Соответственно питание ОСТ можно подключать шлейфом (в первый ввод пришло, из второго вышло дальше), а в ОПЗ так сделать не получится - в первый ввод пришло и от туда же и вышло. Иначе далее питание не пойдёт. Перемычки мы не ставили, отключали контроль питания в КДЛ.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо. пойду пробовать

6 лет 2 месяца назад

avatar
На сайте цены указаны только для первых исполнений ОСТ, дальше цен нет.
Исполнения со стрелками влево и вправо кто видел? Почему понадобились два исполнения и почему нельзя обойтись одним, просто перевернув табличку?

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 2 месяца назад

Есть такое исполнение, Андрей. Заказывал недавно.С2000-ОСТ исп.07 и С2000-ОСТ исп.08. Уже стоят. Цена такая же. Заказывал тут: https://www.tinko.ru/catalog/product/266144/
И тут: https://www.tinko.ru/catalog/product/266145/
Табличку повернуть можно, но сразу видно что стоит она "раком"))) Она не симметричная же...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, я так понимаю, табличка работает (всегда включена) только при прописанной тактике в С-2000м ? тоесть при отключении КДЛ (сломался, перезаписывается, питание пропало, сглючил) либо С-2000М (сломался, питание пропало, конфигурацию по ошибке "убили" и т.д.), табличка гаснет, а если их много на линии висит,  то все в линии не работают всеь период времени, пока решаются поблме с отсутствием ДПЛС ?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Получается что так и есть. Настройка самого КДЛ результата почему то не даёт. Т.е. локально адресные сирены и таблички работать не хотят...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

очень странное техническое решение, если честно, особого смысла, если смотреть со стороны надежности работы светового оповещени, нет никакого - это табличка и она должна гореть, максимально независимо от внешних факторов, если у нее там ДПЛС или нет, это уже не принципиально, ДПЛС - это контроль и управление режимами работы, но никак не сигнал на постоянное включение, ИМХО

Сокур Александр Васильевич 5 лет 8 месяцев назад

Постоянное включение таблички при подаче питания просто расширит диапазон возможностей - нет ДПЛС, но есть ОСТ, или ОПЗ - подал через реле 12/24 вольта, табличка светится, сирена воет.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в моем понимании (это мое личное мнение), это не расширение возможностей - а необходимость и обязательное условие работы системы оповещения, без которой смысл ставить таблички, работа которых зависит не только от наличия питания (которое мы всячески резервируем, прокладываем  негорючем кабеле, можем еще чем нибудь физичеси защитить ), но и еще от дополнительного фактора - ДПЛС, не очень большой

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9310 раз

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ОСТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.