Был пульт 2.07 6 лет 3 месяца назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Андрей . 6 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11860По мне, так могли бы и старую логику ПЦНа оставить и новую ввести, если уж так хочется.
И нумеровать тактики - ПЦН0, ПЦН1, ПЦН2 и далее. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад Уж кому -кому , а тебе-то зачем всё это ???
Пиши сценарии.. Зачем увеличивать ( и без того )огромное количество тактик ,когда можно это же самое сделать сценарием ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад Нужна либо совместимость с ранними версиями, либо крупная красная надпись в РЭ в том месте, где работает не так, как прежде.
– Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь. Я это к тому что может быть у вас по каким то причинам начальное состояние до замены пульта было выключить, а теперь оно ПЦН? Проверьте, если так, то переведите в выключить и блок не должен реагировать на обрыв связи(перевод в программирование считается потерей связи с ПКУ). 6 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5566Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! 6 лет 3 месяца назад Белов А.С. 10Красота какая!
Описание тактики ПЦН в 2.06 (вероятно, и в 2.07, но п о2.07 нет инструкции на сайте) Если все зоны разделов, связанных с реле, на охране (состояние «На охране»), то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть) Описание тактики ПЦН в 3.04 и 4.10 Выключить (разомкнуть), если хотя бы один элемент находится в тревожном состоянии («Пожар 2» , «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тихая тревога», «Тревога входа», «Тревога затопления»), либо есть неисправность2) , кроме неисправностей питания, либо есть вход в состоянии «Неудачное взятие» или снятый с охраны, либо нет связи сигнальнопускового блока 3) (расширителя реле) с «С2000М»; иначе включить (замкнуть). – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад 2.3.4 Настройка управления релейными выходами РЭ на 4.10 Я выше описывал настройки самого СП1, через uprog. Тут (2.3.4) получается что и через pprog влияет, но как-то неоднозначно если честно. По итогу, у вас проблема решилась? И каким способом? – Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад Описание тактики ПЦН в 2.06 (вероятно, и в 2.07, но п о2.07 нет инструкции на сайте) – Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад Если речь про само РЭ то: https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад Неее, я 2.07 на скрине выделил выше, а архив так, на всякий случай указал, мало ли, на будущее) Извиняюсь что ввел в заблуждение, так сказать хотел как лучше, а получилось...
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! 6 лет 3 месяца назад Белов А.С. 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добавлю для понимания как работают выходы при централизованном управлении по тактике: 6 лет 3 месяца назад Белов А.С. 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/HU1uPdrma-elaw 6 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11860Если быть точнее, то обсуждалась потеря связи с ПКУ и режим программирования под это тоже подходит, а на выходе или на входе, или в процессе, по идее не должно иметь значения.
P.S. Ты бы видео отснял, как дополнение к конфигурации. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! "С2000-СП1" контролирует связь с сетевым контроллером. А это не обязательно пульт. То есть когда пульт в режиме программирования, а UProg проводит поиск приборов, то он (UProg) краткоременно устанавливает связь с прибором, что и отображает "С2000-СП1". 6 лет 3 месяца назад Белов А.С. 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий