партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000М версия 4.10, управление реле.

Эксплуатация » С2000М версия 4.10, управление реле.

Был пульт 2.07
Заменён на 4.10
Привязано реле СП1, программа управления реле 10(пцн), задержка управления 0, время управления 30.
Поведение реле изменилось.
Раньше - при переводе пульта в режим программирования реле оставалось включённым.
Теперь - при переводе пульта в режим программирования - реле выключается.
В руководстве s2000m_ret_v.4.10_jul_18.pdf ничего не нашёл по этой теме.
Что, эмулировать старую тактику с помощью скриптов?

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Андрей .
Тебе надо смотреть РЭ на более ранние версии пультов 3.хх
Потому что в пульте 3.04 точно такая же картина.
Впрочем это и справедливо.Ведь если кто-то переводит пульт в "программирование",то значит кто-то хочет с ним что-то сделать.И сигнал на ПЦН должен пройти.
Не знал.Буду заранее отзваниваться...чтобы "охрана" не приехала.

 

6 лет 3 месяца назад

avatar
По мне, так могли бы и старую логику ПЦНа оставить и новую ввести, если уж так хочется. 
И нумеровать тактики - ПЦН0, ПЦН1, ПЦН2 и далее.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад

Уж кому -кому , а тебе-то зачем всё это ???
Пиши сценарии..
Зачем увеличивать ( и без того )огромное количество тактик ,когда можно это же самое сделать сценарием ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Нужна либо совместимость с ранними версиями, либо крупная красная надпись в РЭ в том месте, где работает не так, как прежде.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.

Я это к тому что может быть у вас по каким то причинам начальное состояние до замены пульта было выключить, а теперь оно ПЦН? Проверьте, если так, то переведите в выключить и блок не должен реагировать на обрыв связи(перевод в программирование считается потерей связи с ПКУ).

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте!

В пульте С2000М начиная с версии 3.00 для типа выхода "Неисправность ОБЩАЯ", а также обычных типов выходов при установке тактики "10 - ПЦН" при переводе в исходное состояние посылается не команда "Включить", а команда "ПЦН" (включить, но размокнуть при потери связи). Это сделано, чтобы контролировать связь между "С2000М" и "С2000-СП1".

Стоит помнить, что есть различие в работе типа выхода "Неисправность ОБЩАЯ" и тактики "10 - ПЦН": при использовании типа выхода "Неисправность ОБЩАЯ" время потери связи задается в "С2000-СП1", а для тактики "10 - ПЦН" - в пульте "С2000М".

Важно! Все вышеописанное относится только к выходам приборов "С2000-СП1"! Для выходов остальных приборов, как и раньше, посылается команда "Включить".

6 лет 3 месяца назад

avatar
Красота какая! 
Описание тактики ПЦН в 2.06 (вероятно, и в 2.07, но п о2.07 нет инструкции на сайте)
Если все зоны разделов, связанных с реле, на охране (состояние «На охране»), то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть)
Описание тактики ПЦН в 3.04 и 4.10
Выключить (разомкнуть), если хотя бы один элемент находится в тревожном состоянии («Пожар 2» , «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тихая тревога», «Тревога входа», «Тревога затопления»), либо есть неисправность2) , кроме неисправностей питания, либо есть вход в состоянии «Неудачное взятие» или снятый с охраны, либо нет связи сигнальнопускового блока 3) (расширителя реле) с «С2000М»; иначе включить (замкнуть). 
 

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад

2.3.4 Настройка управления релейными выходами

РЭ на 4.10

Я выше описывал настройки самого СП1, через uprog. Тут (2.3.4) получается что и через pprog влияет, но как-то неоднозначно если честно.

По итогу, у вас проблема решилась? И каким способом?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Описание тактики ПЦН в 2.06 (вероятно, и в 2.07, но п о2.07 нет инструкции на сайте)


Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

2.07 не нашёл.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад

Если речь про само РЭ то: https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Неее, я 2.07 на скрине выделил выше, а архив так, на всякий случай указал, мало ли, на будущее) Извиняюсь что ввел в заблуждение, так сказать хотел как лучше, а получилось...

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте!

При попытке подсказать Вам как работает тактика "10- ПЦН" я не смотрел в РЭ. Но получается что в РЭ есть попытка описать обсуждаемую логику:
- в описании тактики: "...либо нет связи сигнально-пускового блока *3) (расширителя реле) с «С2000М»."
- ссылка: "*3) контроль связи с «С2000М» обеспечивается при использовании блока «С2000-СП1».
К сожалению описано не до конца понятно. Постараемся учесть при следующей корректировке РЭ.

По поводу указания времени анализа потери связи попробую объяснить. В качестве времени потери связи с прибором берется время управления выходом. Соответственно:
- для типа выхода "Неисправность ОБЩАЯ" в конфигурации пульта "С2000М" нельзя установить время управления, поэтому оно задается в "С2000-СП1" (это единственный случай отступления от общих правил настройки),
- а для тактик "10 - ПЦН" и ""14 - Выход неисправность"" можно (время управления для данных тактик используется только для анализа потери связи "С2000-СП1"), поэтому время задается в конфигурации пульта "С2000М", как и обычно.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавлю для понимания как работают выходы при централизованном управлении по тактике:
Начальное состояние выхода указываемого в приборах (в принципе в настоящее время актуально только для "С2000-СП1") влияет только на состояние выхода после включения прибора, пока не установлена связь с сетевым контроллером (обычно пульт "С2000М", иногда АРМ "Орион Про").
Как только связь будет установлена, сетевой контроллер переводит выход в состояние, соответствующее тактике управления и состоянию связанных с выходом зон. При дальнейших управлениях используются команды включения \ выключения (в двух единственных обсуждаемых случаях используется команда "ПЦН"). Команда возврата в исходное состояние не используется уже давно.

P.S. При управлении выходом по тактике, логика в принципе аналогична: посылаются команды, указанные в шагах сценария и для исходного состояния. То есть в сценариях есть возможность использовать команды "Перейти в исходное состояние" и "ПЦН", но не рекомендуется. В том числе и потому, что исходное состояние выхода можно задать для ограниченного числа приборов, а команда "ПЦН" воспринимается только прибором "С2000-СП1", а логику работы лучше использовать одинаковую.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/HU1uPdrma-elaw

А можно тогда спросить.
Пульт в режиме программирования .Почему на СП1 релюшки( реле 2 и реле 3) при "поиске приборов" включаются ,а когда поиск приборов закончен,то выключаются.?
Вроде бы обсуждали ,когда при выходе из режима программирования ,Но когда пульт в программировании ..Не совсем понятно.
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Если быть точнее, то обсуждалась потеря связи с ПКУ и режим программирования под это тоже подходит, а на выходе или на входе, или в процессе, по идее не должно иметь значения.

P.S. Ты бы видео отснял, как дополнение к конфигурации.

 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! "С2000-СП1" контролирует связь с сетевым контроллером. А это не обязательно пульт. То есть когда пульт в режиме программирования, а UProg проводит поиск приборов, то он (UProg) краткоременно устанавливает связь с прибором, что и отображает "С2000-СП1".

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6427 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.