партнерский раздел
ФорумЭксплуатация"Ошибка ответа" в системе с С2000-БРШС-Ех

Эксплуатация » "Ошибка ответа" в системе с С2000-БРШС-Ех

Добрый день. На объекте (автоматическая АЗС) смонтирована ПС. Пульт с2000-м версия 2.07, с2000-кдл версия 2.22, с2000-бршс. В помещении стоят два ДИП-34, на улице у ТРК два ИПР-Ех(отдельный раздел), а так же датчики пламени 2 шт.(также отд.раздел). ИПР  и датчики пламени подключены через бршс. Периодически(раз в сутки, раз в трое суток) всплывает проблема "ошибка ответа" по разделу с ИПР. БРШС меняли, кдл меняли, дплс прозванивали, ипр тоже меняли. В кдл стоит тип 2 комбинированный. Подскажите куда копать дальше?

6 лет 2 месяца назад

avatar
Причины возникновения события «Некорректный ответ АУ», "ошибка в ответе" могут быть следующие:

1. Неисправность одного или более АУ.
2. Наличие в ДПЛС помехи, появляющейся в линии из-за гальванической связи с конструкциями здания или с другими электрическими системами объекта.
3. Наличие в ДПЛС наведённой электромагнитной помехи (работа технологического оборудования, мощных радиопередающих станций и т.д.).
4. Неисправность контроллера «С2000-КДЛ».

Первые два пункта требуют поиска АУ/участка цепи методом половинного деления ДПЛС.

Четвёртый пункт решается заменой контроллера. Можно попробовать взять другой «С2000-КДЛ». 

Если помеха не постоянная, а периодическая, то на осциллограммах можно будет и не зафиксировать её. Но, если помеха постоянная, то возможно контроллер с ней справляется, но не всегда и поэтому возникают события «Некорректный ответ АУ». Вот здесь уже осциллограммы будут полезны.

Волков Андрей 6 лет 2 месяца назад

Есть подобная проблема. С2000-КДЛ находится в том же электротехническом шкафу, что и 2 с2000-БРШС. Блок питания, кдл, оба с2000-бршс установлены к стенке шкафа через диэлектрические втулки. К линии ДПЛС подключены последовательно. Общая длина линии ДПЛС - метр-полтора. Один БРШС работает идеально, а второй время от времени выдает «Некорректный ответ АУ». После чего через некоторое время сам приходит в состояние норма.

Кто тт может быть виноват ?

Выборнов Максим Анатольевич 4 года 11 месяцев назад

Такая же проблема была с бршс. заменили бршс.

Алик 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4915 раз

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

ИПР-Ex
С2000-БРШС-Ex

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.