Подскажите! К прибору УО-4С подключены дымовые извещатели ИП212-3СУ (3шт). Потребляемый ток в дежурном режиме=0,11мА.  В режиме "ПОЖАР"= 18-25мА. Ограничение тока протекающего через ШС УО-4С= не более 12мА. Как поступить в данной ситуации? 

6 лет 3 месяца назад

avatar
А разве можно в ШС УО-4С подключить токопотребляющие пожарные извещатели по "2-х проводке" ? Вроде бы такой функции нет.Только через резюк и "сухой контакт". Или...

В качестве пожарных извещателей необходимо использовать 4-х проводные извещатели (с внешним питанием). После получения события «Пожар», необходим сброс извещателей по питанию, для этого можно задействовать один из релейных выходов прибора (тактика «Выключить при взятии»).

А ИП212-3СУ работают по "2-х проводке" Скорее всего,что работать в ШС УО-4С они не будут.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Всё верно, 4хпроводная схема подключения с независмым питанием. Но часть двухпроводных извещателей можно подключить по 4хпроводной схеме при использовании релейных плат . Уже как -то быо обсуждение https://partners.bolid.ru/forum/forum_1850.html  можно погуглить попробовать, например: https://www.youtube.com/watch?v=g-LRY7R773Y

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В любом случае использовать ШС УО-4С  для подключения токопотребляющих ПИ -это далеко не фонтан.
Какой бы не был УО-4С хороший прибор ,но это в первую очередь GSM-дозвонщик.
Он хорош только тогда на "пожарку",когда находится в режиме "Ведомый 2". То есть с пультом и транслирует события от приборов ,к которым и следует подключать токопотребляющие ИП.
Либо в ШС УО-4С подключен (через резюки) "сухой контак " прибора какого-то стороннего производителя.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, УО-4С сертифицирован по пожарке как объектовое оконечное устрйоство в составе ПУ С2000М, релейного блока СП1. Автономная работа в пожарке впринципе - это скорее бонус

6 лет 3 месяца назад

avatar
Тогда ,Артём Александрович ,можно задать вопрос .
Почему все блоки  "Болида" можно подключить и на  12 и на 24 вольта .
А УО-4С исключительно "12-и вольтовка"?
Если честно,то я уже один сжёг. Но и тут проблем не было.Починили.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3602 раза

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.